aaa999 发布于: 2003-12-19 14:01 486 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有个客户想布线,想用6类线,我是问关于跳线的,配线架和交换机之间的跳线有必要用原装跳线吗?同样工作区中6类模块和计算机网卡之间呢?可不可以用5类跳线?

谢谢大家
回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千织万缕 发表于 2003-12-19 14:15:00
必须要用原厂跳线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
leon1808 发表于 2003-12-19 14:23:00
用原装跳线有保证一点。起码每条跳线做的工艺一样,参数一样。手工就难以保证了。同样工作区中6类模块和计算机网卡之间可以用5类跳线,但可能就会达不到六类的标准了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cctt 发表于 2003-12-19 14:29:00
整条链路中,有任何一个环节或材料,用的不是6类的,这条链路只能按这个最低的材料的档次标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zxltj 发表于 2003-12-19 14:32:00
没必要用原装线,原装线不过好看一点。模块与网卡之间可以用五类跳线,但可能影响网速。我是做网络综合布线工程与布线产品的,如有需求,请联系我。电话:010-82893565/63刘工
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yshuo 发表于 2003-12-19 14:47:00
我不同意楼上所说的,如果是六类布线,所有产品均需采用六类,跳线必需使用原装的,如果不是的话,好何必用六类呢,做五类不就完了吗,还省事
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cctt 发表于 2003-12-19 14:53:00
目前为止,还不能手工做出符合六类标准的跳线,所以,跳线必须用原厂的。
如果因为一根跳线,而使整个系统变成5类,那6类的钱不是白花了吗?所以,六类一定要按标准来做,来测试验收,才能不花冤枉钱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
z.x 发表于 2003-12-19 20:52:00
6类,书上说是必须原厂的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
新飞游 发表于 2003-12-19 21:16:00
看你现在的对网络的需求,如果考虑以后的发展布6类线,而现在却只需要5类的网络,你可以在网卡与插座的跳线考虑五类或超五类。需要6类网络时,换就是啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
sparerib 发表于 2003-12-19 21:50:00
这公司真有长远眼光,都已经考虑机器装千兆的网卡了。
如果不用千兆的网卡,用6类的跳线就是画蛇添脚了,不过,这种客户我喜欢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
风儿 发表于 2003-12-22 10:11:00
双手赞成10楼的观点!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
cctt 发表于 2003-12-22 17:52:00
如果6类布好线后,一定要测试的,如果暂时采用5E的配线架和模块或跳线,无法通过6类测试。这样,留下一个隐患:6类工程中,对施工工艺的要求比5E要高多了,没测试的话,你不知道永久链路中线缆铺设的工艺质量,等以后即使换成6类的模块和配线架,也达不到6类标准,线也不容易换了呀?!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
gohomeman 发表于 2003-12-22 20:14:00
我实在不明白1楼的意思,用户可能只是心血来潮吧!
如果整个链路要达到6楼验收标准,所有的设备都必须是6类设备、线路。不知道6楼是否用过6类模块(一般的工程常常会在垂直主干上采用6类线路,但是所有设备都是5类、超5的,美其名曰提供千兆骨干,骗骗甲方),这种模块与普通的5类模块根本不通用,工具也是专门的,而且制作十分麻烦,一般工程根本是不用的。如果在模块、跳线上采用5类的,整个链路无疑只有5类的速度(这也是现在普通网卡的标准速度),而且测试时无法发现是否布线不符合6类标准(当然是通不过6类测试的)!
我们一向这么做:水平子系统就布超5类线,垂直子系统要么就用光纤、要么就也用超5类的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
qsfme 发表于 2003-12-22 22:03:00
不行,你想想,一台近三万的服务器,装着块8029网卡,然后你要让它上千M,行吗?同理,,,你的方案行不通的,如果这样,还要做什么六类啊???全做五类好了,本来做六类就系为了达到六类的标准,你却降低了中问环节的标准,它能达得到六类的标准吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
星魂 发表于 2003-12-23 08:44:00
必需原装六类,自己做的六类跳线一般通不过FLUKE的测试的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
阳光先生 发表于 2003-12-23 10:02:00
我个人的意见是最好用原装六类的