办公楼集中供电问题...

[复制链接]
pt5498 发布于: 2013-9-24 10:10 3001 次浏览 30 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
办公楼里安装监控,大家都用什么供电,用开关电源可以吗,12V16A带8个半球摄像头,距离不是很远,最远的50米左右
回复

使用道具 举报

已有30人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ssw316 发表于 2013-9-24 14:24:13
有点悬呀!最好不要这样。刚开始应该没有问题,时间长了恐怕不行。线缆衰减,加上电源输出不标准。建议试一试。不行再改过来。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xuchen8197 发表于 2013-9-24 14:43:38
尽量不要采用低压集中供电,带来的危害和副作用很多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
蓝梦祥 发表于 2013-9-24 14:54:25
12V16A带8个半球摄像头12V16A带8个半球摄像头。。可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chongshanjl 发表于 2013-9-24 16:43:08
最好不要那样子做!
前期用着没有什么问题~
后期问题会非常的多哦~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
Pirbf 发表于 2013-9-25 15:41:11
xuchen8197 发表于 2013-9-24 14:43
尽量不要采用低压集中供电,带来的危害和副作用很多。

拜请赐教,危害和副作用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
pt5498 发表于 2013-9-25 16:57:14
谢谢大家赐教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
newdaxiong 发表于 2013-9-25 20:37:51
16A带8个是没有问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xuchen8197 发表于 2013-9-25 22:05:09
Pirbf 发表于 2013-9-25 15:41
拜请赐教,危害和副作用。

对于抵压供电的负作用,说全面了比较繁琐
简单的说吧
根据器材特点大致有以下不妥
对于单一电源,分路输出(多根并联输出):由于是分路输出,每路都有单独的过载保险,这是好处,

    但问题是,其设计目标是每单路提供给一个负载(摄像机)供电,在电源输出端方向,出现重复步线,这样并不节省线材,
    而由于低压电源传送,特别是长距离传送损耗比较大,在输出相同电压情况下,必须使用更粗的电线.造成线缆成本的增加
对于单一电源,总线输出方式(一根电缆出去):由于是一个根电缆出去,节省电缆,这似乎是好处.
    但是,接整个连路串接多个负载(摄像机),而电缆损耗造成的压降,导致每个摄像机点,注意是每个摄像机点处的电源负极的地电位不同,
    而摄像机信号输出电缆的屏蔽网于电源的地相连,这样就导致摄像机电缆外皮电位产生相应的不同,从而造成信号地个点不等电位,形成第电流.容易形成干扰.

两种供电方式的共同缺点:  
   因为是单一的电源,所以只能输出一种的电压,近处的损耗小设备供电正常,远处的摄像机可能因为电缆损耗大,导致供电不足,电压太低,
   如果整体调高输出电压,当远处的设备电压正常,近处的摄像机可能电压过高,超出内部元件的耐压,会导致元件寿命缩短或损坏.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
xuchen8197 发表于 2013-9-25 22:07:31
低压集中供电要做好,在成本上并没多大优势,非特殊原因,尽量少用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
tonyze 发表于 2013-9-26 14:37:46
规范上强调用集中供电方式,实际施工上220前端供电方便,抗干扰也强
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
时间流水 发表于 2013-9-26 15:59:01
恩,同意楼上的意见,我这大多都是前端单独供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
啊訇法A3 发表于 2013-9-26 16:02:02
根据我的经验,用集中供电的十有七八出问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
Pirbf 发表于 2013-9-27 10:24:26
xuchen8197 发表于 2013-9-25 22:05
对于抵压供电的负作用,说全面了比较繁琐
简单的说吧
根据器材特点大致有以下不妥

拜读,长知识了。以前做监控,也是采用220V输出前端变压,为方便维护,还在每个前端做一插座;后来有人提出220v电不能和视频一起走,此后室内近距离的监控就都采用中心变压后低压传输,数量少就每个摄像头单独用一个电源,多了就采用集中供电电源。
再请教下,如果采用220传输到前端变压,一般怎样布线?需要单独K管走线吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
msyyc 发表于 2013-9-27 10:46:41
12V16A只走50M供8只摄像机没问题的,距离倒不是很远
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
xuchen8197 发表于 2013-9-27 21:18:39
本帖最后由 xuchen8197 于 2013-9-29 11:45 编辑
Pirbf 发表于 2013-9-27 10:24
拜读,长知识了。以前做监控,也是采用220V输出前端变压,为方便维护,还在每个前端做一插座;后来有人提 ...

问题要两说,也就是事情都有两面性
一般情况下,就我们集中220V输出前端变压,是没问题的,
理论上来说,
       1,相邻的两个电缆,由于电缆内部流动的电流,会产生辐射,相邻的电缆会感应到.我们称之为耦合效应.
      2,空气中电磁耦合效应的强弱,一方面取决于两个电缆的间距,另一方面取决与导线内部产生磁场的电流大小,电流越大,形成磁场越大,辐射越大。
      3,通常我们使用的电源电缆,为两根线(还有个PE线一般无电流),两根电线的电流大小相等,方向相反,对外辐射抵消一部分,在50hz工频情况下,最后相成有效电磁感应只有少量的。


但是有例外:
     1,电源电缆传送的电力负载很大,电缆电流很大(比你系统整体负载远大),则产生强烈的磁场,造成比较大的辐射
     2,电源电缆电流不大,但电缆上有不合乎电磁兼容标准的电器,例如不达标的开关电源,荧光灯,变频泵等等会导致电源线路里有大量高频杂波,导致产生高效的电磁辐射。被其他信号电缆感应到。

     在通常情况下,电源线于视频电缆共同施布,理论上干扰是有,但可以忽略
     但是在取电上,要考虑电源去电是否“干净”,选用的电源以及整体链路上的设备是否达到电磁兼容标准,说白了,别用垃圾货。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
Pirbf 发表于 2013-9-29 10:46:09
膜拜,了解,感谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
tonyze 发表于 2013-9-29 10:50:34
Pirbf 发表于 2013-9-27 10:24
拜读,长知识了。以前做监控,也是采用220V输出前端变压,为方便维护,还在每个前端做一插座;后来有人提 ...

按照规范“用户电缆一般情况下避免与低压(AC<1000V,DC<1500V)电线一起(捆绑)走线。通信电缆的终端与低压电线的终端(在有牢固间隔物的情况下)最小间隔150mm。 ”
不可以共管,但实际工程中省成本,在一起布线也没什么干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
tonyze 发表于 2013-9-29 10:52:34
xuchen8197 发表于 2013-9-27 21:18
问题要两说,也就是事情都有两面性
一般情况下,就我们集中220V输出前端变压,是没问题的,
理论上来说,

牛人,理论帝啊,多谢指导
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
xuchen8197 发表于 2013-9-29 11:43:16
tonyze 发表于 2013-9-29 10:50
按照规范“用户电缆一般情况下避免与低压(AC

不可以共管,首先是考虑安全.
使用者的安全是第一位的
实际工程中节省成本,但安全措施必须尽量到位,
例如了供电链路中安装漏电保护器,空开,以及设备外壳安全地端的连接等都是要尽量考虑的.
回复 支持 反对