千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求问远程监控的问题!!!!!!!!!!...

[复制链接]
mglory 发布于: 2013-9-19 09:00 222 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现在是有三个地方,每个地方10台网络摄像机左右,每个分站除了摄像机和路由器没有其他设备, 总控室在另一个地方,有一台电脑


现在分站与总控之间有电信装的VPN,,,,,用的 路由器的端口转发功能,也就是添加摄像机时,是:10.1.1.123:34000  这样,

但是很多莫名其妙的问题,总站有时候就看不到图像了,去分站那边重启啊,插拔一下水晶头啊,就又好了,路由器里静态IP,摄像机的IP都设过了


不知道到底什么问题?


是不是因为路由器的能力达不到呢?如果增加设备应该在分站加什么设备呢?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pailai 发表于 2013-9-19 14:05:07
总站看不到图像时分站看不看得到啊?是不是网络摄像机选得不好啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
liuct 发表于 2013-9-20 03:35:04
个人感觉带宽不够  如果不是走的光纤  只是普通ADSL的话 上传能力达不到
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hfbaolong 发表于 2013-9-20 08:39:52
楼主可以把情况说的更详细点,用的什么样的设备,ADSL带宽多大的,摄像机用的什么样的摄像机,路由器是什么样的等等,说详细了各位高手们才好判断,大概是什么问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
freesky13 发表于 2013-9-20 12:23:38
本帖最后由 freesky13 于 2013-9-20 12:25 编辑


VPN上行带宽不足。

每个点10个IPC,4M码流,也才40M,路由应该没有问题。




回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
只想为你打伞 发表于 2013-9-20 14:16:28
这个不好摆饰
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆