千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

12芯光缆能一直敷设吗?到一个点取两芯接交换机...

[复制链接]
作业面23 发布于: 2013-8-25 21:55 425 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一般的网络摄像机是建立在网络构架上的。

假设现在网络分为两层,核心和接入层。

光缆能采用12芯的一直敷设,然后到每个接入层取两芯

有些项目不想采购那么多的光缆想这样子敷设不知道可行否?


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
作业面23 发表于 2013-8-25 21:57:51
有些项目提供的路由管道确实有限,如果一直走光缆,会很好,不想走星型的管线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
isuny 发表于 2013-8-25 23:13:04
可以,但是每个节点熔接芯数过多 自己衡量!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
作业面23 发表于 2013-8-25 23:13:12
就是想着一条线敷设到底,到需要接入交换机的时候,从光缆取两芯出来,这样的施工方案有没有?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
作业面23 发表于 2013-8-25 23:16:59
isuny 发表于 2013-8-25 23:13
可以,但是每个节点熔接芯数过多 自己衡量!

破皮,然后做尾纤,熔接?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
作业面23 发表于 2013-8-25 23:17:54
尾纤不会有这么长的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
isuny 发表于 2013-8-25 23:31:01
你熔接时为了便于取芯节点处是否需要剪断? 每个接点熔两心使用其他是否也得熔接好便于下个接点使用? 12+10+8+..+2 你自己考虑

点评

全部剪断也可以熔接费不就200元/点? 关键是剪断之后如何处理?  发表于 2013-8-26 00:52
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
酸果货 发表于 2013-8-26 00:50:07
isuny 发表于 2013-8-25 23:31
你熔接时为了便于取芯节点处是否需要剪断? 每个接点熔两心使用其他是否也得熔接好便于下个接点使用? 12+1 ...

能否不截断光缆?第一个节点断开2芯熔接出尾纤,剩余8芯不截断,在盘纤盘里绕几圈然后直接通往下一个节点?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
作业面23 发表于 2013-8-26 00:54:54
isuny 发表于 2013-8-25 23:31
你熔接时为了便于取芯节点处是否需要剪断? 每个接点熔两心使用其他是否也得熔接好便于下个接点使用? 12+1 ...

我想的是为了施工方便,这些光缆就不走如机柜内了,需要的两芯才进机柜
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
isuny 发表于 2013-8-26 16:29:53
不可能不剪断啊,不剪断你怎么方便取出两芯啊? 室内直接放终端盒里,室外使用续接盒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
csker 发表于 2013-8-27 16:08:31
用EPON,然后根据现场情况选用不同分光器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ofikyang 发表于 2013-8-27 16:36:54
可以啊,但是建议每个点做个冗余,只给2芯也太不保险了吧 万一坏了 还要重新拉一根光纤?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城