两个机房,一个8*6m,另一个11*8m,
1、 电源系统保护
LPZ0B~LPZ1 电源一级防雷粗保护:原有配电设计中已考虑,此处不再另行考虑,待现场考察后再确定。
LPZ1~LPZ2 电源二级防雷防过压细保护:在增加的UPS专用配电柜内的输入电源端并联接入防雷器一组,吸收低能雷电流和浪涌过电压,以保护设备的安全。;分别接在电源分配电屏电源输入端的三根相线及零线与地线之间,三根相线前端串接小型断路器。
LPZ2~LPZ3 机房电源三级防雷防过压精细保护:在UPS电源供给各机房的电源输出端加装防雷器五套, 吸收低能雷电流和浪涌过电压,作为防雷三级保护。SPC54/2防雷器(其最大放电电流在8/20下可达40KA);分别并接在电源输入端的相线及零线与地线之间,防雷器前端串接小型断路器。
对其他精密设备可采用7专用防雷插座,具体数量可根据设备来确定(可暂按30套计算)。
2、信号系统保护方案
室外监控保护:
闭路电视监控同轴电缆8路采用进口防雷器8套。
3、机房等电位连接(此部分应和装修同步进行)
计算机机房应在静电地板下敷设M型等电位均压网,并应和大楼的接地系统相连接。等电位网应多点与建筑物的主钢筋相连接。
在放置设备的房间静电地板下四周敷设一圈铜排(30mm*3mm);在中间敷设M型等电位网格,铜带按间隔1.2m*1.2m铺设,机柜、窗户以及各种金属导体均用4mm2的铜线就近与等电位网格相连接。