一个监控系统由30个球机组成。由于雷电天气光端机损坏了,我采购了3对深圳产的光端机更换上去,结果就出现了部分球机一通电就自动变焦到最大(手动能调节回来)。这个工程施工很不规范基本都是3或4个球机一个光路的。但是每个球机之间相间的距离很远,都是采用视频线架空布线的(最远的相差400m左右)。现在一通电部分球机就会自动变焦到最大,求教各位如何解决
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
skyelf 发表于 2013-7-30 22:58:00

1.球机设置成自动对焦呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xl81496388 发表于 2013-7-31 09:09:00
触动到预置位了吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
weichaodong 发表于 2013-7-31 09:21:00
球机设置一个预置位看一下,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
新视界智能监控 发表于 2013-7-31 14:31:00
没用,我一个个设置过,一个个清除过。都没用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ljd801 发表于 2013-8-2 21:08:52
是维修业务 比较麻烦 比安装都麻烦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhaohang0929 发表于 2013-8-2 23:37:45
球机预制位设置好应该就可以了.