千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]网络监控,100米网线二个月出问题,换光缆后...

[复制链接]
tangible 发布于: 2013-7-16 11:08 1768 次浏览 28 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

用的一舟正品超五类非屏蔽网线D135-G,正规渠道购买的,海康威视130万摄像机,后端是海康威视的综合平台,H3C交换机。

布线时严格按照100限制控制的,最长的点90米,完工时一切OK。

运行了2-3个月后,部分点出现丢包现象,都是70—90米的点,60米以下的没有问题。

将故障点的线路换了光缆后问题解决。

这是什么情况?

回复

使用道具 举报

已有28人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
panjianboy 发表于 2013-7-24 09:02:00
学习了,是不是现在很多网线的铜线径细,衰减大了,如果中间加个HUB也是可以解决的吧
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
骑着王八逛街 发表于 2013-7-27 16:40:00
不知道你用的水晶头是多少钱  那种一块钱一大把的也影响传输距离的 也会衰减很大的  
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wsad112 发表于 2013-7-16 15:09:00
经验 说的是100 其实过了65 信号就不行了。。65是一道坎
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jlwangxuefei 发表于 2013-7-17 09:23:00

实践出真知啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liudianyg 发表于 2013-7-17 09:28:00
理论值跟实际是有差距的。就像75-5,理论距离是300米,但是由于安装能力、安装环境,甚至是用料问题(就是偷工减料),很多时候有效的实际距离达不到300米
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
pw1986sf 发表于 2013-7-24 09:31:00
学习了,不过为什么换成光缆?视频线就OK了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
s73g20 发表于 2013-7-25 22:56:00
肯定是达不到100米的~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
njliujin 发表于 2013-7-26 08:17:00
换了光缆,光缆的单根有效传输距离大大超过UTP的距离,而按照UTP规范ITA568A/B标准都是90米,并非100米,而理论值是在最佳环境中得出的。刚敷设完毕时可能周边的高频高压电器并未启用,对线缆的干扰小,而使用二个月左右可能周围干扰源逐渐增多,加大了干扰,而目前所有的线缆厂家,为了降低售价增加价格竞争力,通常都会在线径上作些手脚,因此理论值的90米基本都达不到。如果需要超过90米使用,增加中继器或者HUB,交换机都可以,但是就是设备投入以及需要解决中继设备取电问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
苏小丰 发表于 2013-7-26 18:04:00
一般从不过50米...... 有时候厂里做的时候直接光纤点到点!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
szxiao 发表于 2013-7-26 19:40:00

问题解决就好,如果质量好8、90米应该还是可以正常。线路经过的附近干扰也有影响

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
a905922964 发表于 2013-7-27 22:03:00
以下是引用pw1986sf在2013/7/24 9:31:00的发言:
学习了,不过为什么换成光缆?视频线就OK了?
 

网络摄像机啊,大哥,看清标题好不]

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
tmstls 发表于 2013-7-27 22:33:00
90米以上必须光纤
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
zjqzjhh 发表于 2013-7-28 12:16:00
 不可能,,没超过100M一般都不要紧的,这主要是受到ISO7层协议中第二层寻址协议的限制(具体哪个协议忘了)。。。你可以用PING命令查看一下丢包率,发送大数据的丢包率,,,,,,还有你的水晶头质量怎么样?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
laodongsd 发表于 2013-8-6 23:01:59
千万不能相信100米啊,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
BH7NLA 发表于 2013-8-8 17:23:11
线的质量问题了,好的线200米都没问题,有的线它线径够,但铜质不纯,当然不行啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
liehuocun 发表于 2013-8-8 20:28:55
测一下每百米的电阻值是多少就杀都清楚了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
wl213 发表于 2013-8-12 14:26:27
用好点六类屏蔽网线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
ywd150 发表于 2013-8-13 13:04:23
因是线的问题。时间长,线也会老化的
回复 支持 反对

使用道具 举报