[原创]红外对射距离...

[复制链接]
hvsky 发布于: 2013-6-10 23:13 694 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有个单位的防盗主机离红外对射的距离大概是150米左右(大概数),请问要用多小平方的线才能保持电压正常,信号正常范围内呢?可以用AVVVR4*0.3的线吗? 如果不能请问要多怎么样规格的线! 如图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
i8ui8 发表于 2013-6-11 12:54:00
如果说是AVVVR4*0.3纯铜的话应该没问题!!!!!!请楼下专家点评!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zqg0905 发表于 2014-10-22 13:58:03
质量好点的4*0.3的铜线就没问题,但是为了保证效果,建议使用好点的4*0.5的铜线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shukbee 发表于 2014-10-28 16:00:55
压降1V,没什么多大的问题