真不明白大家的思路了。我是短路了。到底机房如何做防雷?
这里按楼上的情况说一下我的理解吧。
1、机房引入线缆,这个必须做。例如外网光纤的金属抗拉、电话线缆、视频线缆只要是出楼的并且不在建筑物保护范围内的地处空旷的要做防雷,方法最好的是金属管敷设、其次是加保护器。
2、机房本身根据楼上的情况可以不做。但是机房的工作地和设备要做等电位连接并同建筑物接地体连接。可以接到建筑物的主体上(不建议),尽量不要再没有测试的情况下接到强电的地上(电阻无法保证,强电要求低)。