小区电梯监控系统,要求使用网络高清摄像机,楼高50米,想咨询下,如何布线,能否直接使用普通网线,需要多少米网线,会不会超距离,还有电梯内对讲系统该如何布线,谢谢各位大侠帮忙解决
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chhzhang 发表于 2013-6-5 10:48:00

在线等待中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mattz 发表于 2013-6-5 10:58:00

    如果是网络摄像机的话,只有跟着电梯的随行电缆再放一根网线,最好是六类。因为电梯井内环境比较复杂,并且你用的是高清摄像机。按照楼主所说的楼高,应该不会超距离,网线你应该是直接回楼顶的电梯机房,然后再通过路由或者光纤收发器回弱电机房。

    电梯内对讲系统应该是电梯的三方或者五方对讲吧,你最好和电梯厂家联系一下,因为现在很多电梯自己的随行电缆里面都带了这些线的,你只需在楼顶的电梯机房内的电梯控制柜上接线就可以了。如果没有,再跟着随行电缆放一根4芯的RVVP到轿厢。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chhzhang 发表于 2013-6-5 11:10:00

谢谢了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mattz 发表于 2013-6-5 11:12:00
不客气
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
suifengchen 发表于 2013-6-5 11:57:00
电源好解决,轿厢上面都有插座 ,关键是网线,6类都有十字架,韧性肯定是不够了随着电梯的运行,而且,电梯的启动电流那么大,干扰你怎么解决,没有双屏蔽的话,图像很模糊,建议你用高清摄像机,电梯专用视频线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
aslee1314 发表于 2013-6-5 17:06:00
 个人建议像电梯啊,停车场进出口啊,还是选用模拟专用设备更好一些,因为这两处的网络设备,价格低的效果不行,效果好的价格又很高;至于和别的高清视频混合上墙时的对比问题,你可以选用960H的超清编码设备来做编码,然后统一解码管理;960H的效果,跟720P的混在一起,差别并不大,一般的工程商甲方都能接受的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ZJZYQ1668 发表于 2013-6-5 18:24:00
考虑到网线上随行电缆易断,建议用模拟加编码器的形式组成。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
joooker 发表于 2013-6-6 17:10:00

(网线+随行电缆)×绑扎=铜芯必断

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
dmsszy 发表于 2013-6-6 21:47:00
搞个网线问题不大把
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
93961615 发表于 2013-6-6 22:53:00
无线网桥或者电力猫。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
dsm1237 发表于 2013-6-7 09:18:00
用电梯专用网线,前些天做一台电梯的百万网络摄像机,效果非常好,差不多一个月了,没有掉线现象,用的POE交换机供电