蔽布线系统同时使用屏蔽双绞线和屏蔽模块
屏蔽布线系统只有形成了全程屏蔽才能充分发挥其抗干扰的效果,因此在屏蔽布线系统中,从双绞线、模块到跳线,以致网络设备中的RJ45端口都是屏蔽产品。
因此必须屏蔽布线系统同时采用屏蔽双绞线和屏蔽模块。
□ 屏蔽双绞线在8芯线外有屏蔽层,在施工时要连接到两端的模块屏蔽层上
全程屏蔽意味着系统内各部件(双绞线、模块、跳线)的屏蔽层布线连接,形成完整的屏蔽链路。因此屏蔽双绞线中的屏蔽层需要与两端模块上的屏蔽层连接。
跳线则直接通过屏蔽RJ45头外的屏蔽层与模块连接。 根据欧洲布线系统的施工标准,屏蔽双绞线与屏蔽模块连接时,有以下两个要求:
>> 对于铝箔屏蔽双绞线,要将屏蔽层和双绞线中的接地导线同时端接到两端模块的屏蔽层上;
>> 对于丝网+铝箔屏蔽的双绞线,只要将丝网层端接到两端模块的屏蔽层上即可。
□ 屏蔽布线系统需要接地
为了将屏蔽层内感应到的电磁信号泄放掉,屏蔽层必须接地。 因此在屏蔽配线架上,有一个接地桩用于接地。施工时应使用接地导线,一端固定在屏蔽配线架的接地桩上,另一端则固定在机柜、电信间接地铜排上,通过接地铜排连接到建筑物的接地体,形成完整的接地回路。
由以上几步,就基本上完成了屏蔽布线系统的施工。 但是,如果仅做到了上述的几步,那屏蔽工程并没有做完美,还有一些疏漏的地方。
2. 屏蔽布线材料的特点及对策
对于工程而言,屏蔽布线材料的变化主要来自几个方面: >> 屏蔽双绞线 >> 屏蔽模块和屏蔽配线架 >> 接地
2.1. 屏蔽双绞线
屏蔽双绞线有许多种,它们在施工中的做法也各不一样。目前,依据国际布线标准(ISO 11801-2002),具有代表性的屏蔽双绞线主要分为4类:
>> U/UTP双绞线:即通常所说的UTP双绞线:非屏蔽双绞线; >> F/UTP双绞线:总屏蔽层为铝箔屏蔽,没有线对屏蔽层的屏蔽双绞线; >> U/FTP双绞线:没有总屏蔽层,线对屏蔽为铝箔屏蔽的屏蔽双绞线; >> SF/UTP双绞线:总屏蔽层为丝网+铝箔的双重屏蔽,线对没有屏蔽的双重屏蔽双绞线; >> S/FTP双绞线:总屏蔽层为丝网,线对屏蔽为铝箔屏蔽的双重屏蔽双绞线。
|