语音布线问题...

[复制链接]
cqcdma2000 发布于: 2013-5-20 09:56 909 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有个几百个点的语音布线工程,3栋楼(A,B,C),A栋24层,B栋9层,C栋7层。机房在C栋,A栋到C栋距离400米左右,B栋到C栋300米左右。现考虑A、B到C用100对大队数线缆,A,B各水平线缆直接放2芯电话线到A、B栋配线架,这种方法可行不?有没有更合理的办法?另外我看到很多语音布线都采用5类4对双绞线,电话不是就2芯吗?为什么要用4对双绞线?
[此贴子已经被作者于2013/5/20 9:59:28编辑过]

回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cqcdma2000 发表于 2013-5-20 14:32:00
楼层用分线盒
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
duanya 发表于 2013-5-23 15:54:00
<p>双绞线里面的2芯可以用做语音</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qianjin274 发表于 2013-5-23 20:00:00
语音实际只使用2芯,用四对双绞线是为了能够实现语音数据相互转换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
鱼松 发表于 2013-5-25 09:19:00
楼上说的对,做过银行的都是这么要求
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
qsw7276 发表于 2013-6-3 11:28:00
可以用光纤呀+光端机
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
bhseek 发表于 2013-6-3 17:58:00
<p>300米或400米的距离,用大对数应该可以直接敷过去啦</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gianttnt 发表于 2013-6-4 16:35:00
结构化布线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
meimei_63 发表于 2013-6-5 10:11:00
感觉还是最老的布线习惯,现在语音实现的途径很多的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
cheng1232 发表于 2013-6-5 10:32:00
呵呵~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
yunhuan010 发表于 2013-6-5 19:22:00
双绞线可以随时做成电话线啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
zhanglinlin 发表于 2013-6-6 10:01:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
shrain66 发表于 2013-6-6 12:59:00
学习了,是这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
jst7776 发表于 2013-7-9 18:15:00
经验积累了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
伊小轩 发表于 2013-7-9 21:17:00
过来学习的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
来不及等待 发表于 2013-7-9 23:52:00
平层线汇聚到一处,用配线架,电缆至机房,我一般都这么做,应该没什么问题,至于用5类线,如果房间内点位较多的话可以这么用,一根网线带四个电话点,省事。