我有一个小工程,9个摄像头,全部用的是点阵的摄像头,都是双灯,距离不长,最长的地方也就五十米左右,可不可以用集中供电的方法,如果可以,要用多大的开关电源?

[此贴子已经被作者于2013/5/4 9:56:55编辑过]
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
linziluck 发表于 2013-5-4 09:21:00
还是前段供电比较省事
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
电白监控安装 发表于 2013-5-4 09:33:00
可以啊 但是不建议长距离
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
wlp1688 发表于 2013-5-4 13:13:00
20A左右的集中电源可以,但距离不要太长
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
gev8301 发表于 2013-5-4 13:50:00

找个中间点,集中供电出问题了不太方便查找

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
whd0o5 发表于 2013-5-4 14:22:00
不可以 !自找麻烦哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhxphappy8 发表于 2013-5-4 15:45:00
可以的,不过出问题了查找麻烦,建议使用前端供电
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
maya03 发表于 2013-5-4 22:17:00
其实是可以的,就是你要计算好衰减。不过万一计算错误的话,就要从头来了
一般还是建议前端供电

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
网络红外球 发表于 2013-5-4 23:10:00
每台灯开时 电流大约是 1A, 若集中供电,就用很粗的线走线, 太细的阻抗大,  建议还是不要用集中供电, 交流24V的可以考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
facula 发表于 2013-5-5 12:33:00
可以,搞个12V30A的,就没问题的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
苏小丰 发表于 2013-5-6 17:23:00
最好不要搞,点阵的这个电压的衰减很厉害,我弄过药厂的仓库不让走220,集中供电的30米的那个一开红外就白屏........最后又加的集中供电分留下才好的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
dmsszy 发表于 2013-5-6 21:32:00

采用集中供电,要先实际测量一下1台机器的实际功率(IR开启),在算下线路损耗;保证到机器的电压电流,就可以;

市场上灯的质量说不好,2颗灯,质量好点的,电流在500-600毫安,差的搞不好要1安了,有很大的发热量,极易衰减;

 

听说市场上灯板的底座,居然有出现铁的了;之前怎么最少也是铜的;

 

Signing------------------------------------------------------

产品:网络枪机、网络半球、网络球机、NVR、解码矩阵、软件定制

http://www.szdmss.com

24H热线:13824361870(Q:1229293092)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
shinwa2013 发表于 2013-5-7 10:03:00
集中供电问题非常多!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
sqziyu 发表于 2013-5-7 14:26:00
最好是前端供电。集中供电像你说的这么远的距离要用1平方的线了,造价要比较高了。
回复 支持 反对

使用道具 举报