千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 报警 和指定球机联动! [打印本页]

作者: song91827    时间: 2013-5-3 20:46
标题: 报警 和指定球机联动!

具体要求功能是这样:

    总共 2台24路硬盘录像机 分别称为 A 和B 。红外对射报警主机16路分线制。要在要求 :报警主机中的 3号对射 报警时和A台硬盘录像机中的某一路 A2 和联动,报警主机5号对射报警时分别和A台硬盘录像机的A8和B台硬盘录像机的B3 联动。怎么实现。硬盘录像机是大华的。怎么实现,是不是要求报警主机带有报警出接口的那种 而且要能输出是那一路报警这种信号的(有没有这种功能 还真不知道)如果有这种报警主机,这个接口怎么和大华主机联动。如果不是这种接口的报警主机而是那种只有一个开关信号的这种怎么办!


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2013-5-3 22:44

可以用报警主机+联动继电器的方式,接口方式可以灵活处理






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2