wfj
积分
帖子
主题
使用道具 举报
请高手们不吝赐教呀,等待中...........
是不是简单点的像只有几对对射的这样的就前端对射,后端报警主机+键盘就行了是吧, 如果在大点比如前端有对射,幕联,烟感等等前端,就得用总线式的报警主机+模块+键盘,还有联动模块什么的是吧
哈哈,关键我不懂,配单子的时候不知道具体要怎么配哟
机房控制端需要:1报警主机(小系统用分线式报警主机或小型总线主机;大系统用128防区或248防区总线主机);控制键盘;3警号;4开关电源(一般习惯性采用集中供电,在机房加开关电源给前端设备供电);5联动模块(很多系统要求做监控联动,就需要加这个);6串口模块或网络模块(需要电脑管理则需要这类模块);7管理软件(安装在电脑上对报警进行管理。
前端需要:1红外探测器或红外对射等;2总线系统需要加地址模块;3辅材(探测器需要专用安装支架,红外对射需要不锈钢支架)
没错,简单的就是 对射+主机+键盘(还有警号、电源);加上幕帘、烟感这些属于综合防范系统。现在很多项目都采用总线方式传输,可以节约线材、减少施工周期及成本,还有就是便于维护。联动主要取决于甲方是否有需求,把报警与监控或其他系统结合起来进行自动联动。目前应用的较多。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页