建德老鬼 发布于: 2013-4-21 13:26 596 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本人做监控的,现甲方要求墙上加红外对射,现在发货发了8防区有线报警器,四对红外对射,四个12V警灯,四个警号。 在墙角位置都有监控的电源线(220V),现在想做的是在有人闯过红外对射的时候主机报警同时警灯警号报警。 我看主机有报警输出12-18V 600MA的接口。 我的问题是,从接口到警灯警号应该怎么走线。 我的设想是在院子的四个墙角其中对角的两个角装红外对射的受光器,电源可以就近220转12V,信号线走一条网线接此墙角两个受光器的信号线。那么警灯警号线路是不是可以利用网线里剩余的四条两对双绞线传输电? 如果不行是不是拉一条电源线连接主机与警灯警号就可以了?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kptang 发表于 2013-6-14 17:44:00

还没加接过继电器,不知道如何选型及接线,求解!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sanjin0719 发表于 2013-6-29 11:08:00
以下是引用szwlx888在2013/4/22 9:27:00的发言:
看距离的远近了还有看是不是要4个灯一起亮!距离近一起亮的话直接从主机报警输出接线出去到4个警号,输出端用继电器转换就行了。远的话拉线不划算,要分出来一对一联动最好就是再买4个现场联动模块,转换一下。要么自己动手DIY一个联动装置。利用对射的常开+延时继电器等

版主还是比较专业,学习了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
pjl9992004 发表于 2013-8-8 15:00:05
一体化警号,妥妥的~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
info2012 发表于 2013-8-8 15:08:56
就近加联动板吧,警号拉线太远压降厉害
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆