千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

光纤熔接...

[复制链接]
chenxi020 发布于: 2013-3-30 21:26 499 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

监控室改造

由于有些前段摄像机的视频信号是通过光端机传输过来到机房的,现在要把监控机房移到另外一个办公室,

原来的接线模式是这样的:前段摄像机用视频线接光到端机的发射端,光端机发射端用光纤跳线接到一个黑色的盒子里,然后这个黑色的盒子又接的光纤传输到机房,机房里的黑色盒子一端接的光纤 另外一端用光纤跳线接到光端机的接收端,然后光端机的接受再把视频信号接到硬盘录像机上 最后再接显示器,我想问下这两个接光纤的黑色盒子 叫什么名字,

我打算把放在机房的几个光端机接收端和黑色的盒子拿到另外一个办公室,因为黑色的盒子接的光纤, 我想直接把光纤剪了,拿到新的监控机房 然后再把光纤熔接起来 这样行不行?

因为在两个机房中间 有弱电井道,所以我考虑 如果上面的方法不行, 我想在通往老机房的弱电井道里把 光纤剪断了,然后在机房把光纤抽出来 ,在从新机房往这个弱电井道里穿, 到时候在井道里把光纤再 熔接起来 这样可以吗?

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
CLQ988 发表于 2013-3-30 21:48:00

光纤接头那个叫接续盒。

 

 

应该可行。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sc光纤熔接 发表于 2013-3-31 13:14:00
不叫“接续盒”是“终端盒”,接续盒是光缆中途用的,一般是防水型的,终端盒是带法兰盘座的,可以上光纤法兰盘插光纤跳线的。,基本你需要重新熔接依次,咋穿线随便你,咋方便咋节省咋弄,光缆中途接光缆室外防水的的才叫“接续盒”
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chenxi020 发表于 2013-3-31 19:35:00

楼上所说的 终端盒 原来放在机房的是熔接好的 那我现在是不是直接把光纤剪断 等拿到新的机房以后再重新熔接九可以了?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
chaohuwxy 发表于 2013-3-31 21:12:00

光纤够长    重新 融下 就好啦 没有那么复杂

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城