千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于VAV总风量控制...

[复制链接]
PBfanjerry 发布于: 2013-3-7 20:42 1083 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>现有一个办公楼项目,内区采用单风道VAV,外区采用并联型风机动力带再加热盘管VAV,现采用的是总风量控制,但现即使VAV控制面板上温度设定到最低时,室内还是热,即VAV末端的温度降不下来,考虑到要降低空调机组的送风温度,但不知这个送风温度自动设定为多少度较好呢?求各位高手指点!</p>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jay661026 发表于 2013-5-18 14:07:00
<p>系统是定静压还是变静压?VAV和空调箱是否联网分享温度和控制数据?VAV都有最小最大风量设定,是否已经正常?K值校正了吗?风量平衡了吗?温度设定唯一不变是不对的,VAV的浮动风门和控制点浮动设定是关键,看来VAV系统整体调试的重点没有掌握</p>
[此贴子已经被作者于2013/5/18 14:56:42编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
不阴天 发表于 2013-6-23 23:23:00
<p>学习了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hongzhimin09 发表于 2013-6-26 20:09:00
高手在人间啊~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ryo91 发表于 2013-7-10 11:26:00
总风量控制对风管的要求比较高。风管的制作工艺不行的话,很难调好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
记不住密码 发表于 2013-7-16 09:44:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城