千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

企业机房设计需全面之电气篇...

[复制链接]
gale 发布于: 2013-3-6 11:09 670 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

  电气部分

  如果说计算机房的装饰是人的面貌,那么计算机房的电气系统就是心脏,只有安全可靠的供配电系统才能保证计算机房中的设备安全可靠的运行。

  1.机房配电系统

  (1)概述

  1)机房供配电系统应为380V/200V、50HZ,计算机供电质量达到A级。

  2)机房内用电设备供电电源均为三相五线制及单相三线制;

  3)机房用电设备、配电线路装设过流过载两段保护,同时配电系统各级之间有选择性地配合,配电以放射式向用电设备供电;

  4)机房配电系统所用线缆均为阻燃聚氯乙烯绝缘导线及阻燃交联电力电缆,敷设镀锌铁线槽SR及镀锌钢管SC及金属软管CP;

  5)机房配电设备与消防系统联动;

  (2)供配电方式为双路供电系统加UPS电源及柴油发电机设备,并对空调系统和其他用电设备单独供电,以避免了空调系统启停对重要用电设备的干扰。供电系统的负荷包含如下方面:

  服务器功率

  单台服务器功率╳服务器台数=总功率

  UPS总功率:

  一般采用n+1备份方案,亦即并联UPS台数多加壹台,以防止某一台机组出现故障。

  目前UPS效率均在90%以上,故按照服务器总功率可以计算出UPS的总KVA数。

  工作区恒温恒湿精密空调负荷:

  工作区面积╳200~250kcal/hr/m2=总的空调所需制冷量

  按上述数据即可确定精密空调的数量,同时亦可确定空调所耗费电功率。

  其它用负荷

  由上可以计算出一个机房所需的用电负荷总功率。

  (3)配电柜

  1、选用自动的空气开关。

  2、配电柜的供电回路数,足够设备的使用并考虑到设备的扩充。

  3、设有应急开关,当机房出现严重事故或火警时,能立刻切断计算机系统的电源。

  4、配电柜设置电压表,以检查供给计算机的电源电压,并设置转换开关能随时检查三相电压的不平衡情况。

  5、配电柜设置电流表,以便检查供给计算机的电源电流。并设置三块电流表,以随时可检查三相电流的不平衡情况。

  6、各路电源设有指示灯,指示通断。

  7、装有报警系统,如过电流报警、接地电阻报警、漏电流报警、频率报警。

  (4)插座

  机房内用电插座分为两大类,即UPS插座和市电插座。机房各工作间均留有备用插座安装在墙壁下方供设备维修时用。

  (5)电线电缆

  机房内的电线电缆除具备相应的载流量以外,还要考虑到线缆阻燃特性等要求。

  电线电缆选型时主要考虑了以下因素:

  1)电缆型式:机房内所用电缆全部采用优质阻燃电缆

  2)导线截面选择:根据负荷大小、允许电压损失、导线长时间允许温升及导线机械强度等因素进行选择,载流量留有备用能力,以备将来扩容。

  3)机房内所有电缆穿镀锌金属线槽或镀锌钢管敷设于地板下或天花内。

  4)为方便查线,每回路电缆两端均加以标记。

  (6)线路敷设

  1)机房内所有动力电缆均在活动地板下或天花内通过穿镀锌金属线槽或镀锌钢管敷设。

  2)供计算机设备的电源线由UPS输出配电箱出发供电至计算机设备专用分支配电屏,然后再由分支配电屏送至各计算机设备的供电插座。

  3)天花照明电源线在天花吊顶上穿镀锌金属线槽或镀锌钢管敷设,然后就近经软管敷设至灯具。

  4)一般插座和照明开关电缆通过镀锌金属线槽敷设,再经镀锌钢管敷设至各固定插座和开关。

  5)为防止漏电危及人身安全,并防止电磁干扰,机房内所有金属线管、线槽、电气设备外壳等不带电的金属部分都可靠接地。

  (7)备用电源

  一般采用柴油发电机组,是作为特别重要负荷的应急电源,应满足的运行方式为:正常情况下,柴油发电机组应始终处于准备发动状态,当两路市电均终断时,机组应立即启动,并具备带100%负荷的能力。任一市电恢复时,机组应能自动退出运行并延时停机,恢复市电供电。机组与电力系统间应有防止并列运行的连锁装置。柴油发电机组的容量应按照用电负荷的分类来确定,因为有的负荷需要很大的启动功率,如空调电动机,这就需要合理选择发电机组容量,以避免过大的启动电压降,一般根据上述用电负荷总功率的2.5倍来计算。

  2.机房UPS电源配电系统

  UPS一般分为后备式、线交互式和在线式三种,各种方式的UPS性能比较如下:

  (1)后备式对市电的各种污染抑制能力有限,并且只能起到断电保护作用,其优点是价格便宜。

  (2)线交互式在后备式的基础上增加了稳压功能,因此当市电电压在一定规范内波动时可对输出电压进行自动调节,使其趋于恒定。当市电超出该波动范围时,交互式UPS将自动转换为蓄电池供电的逆变器工作方式。这种方式抑制市电污染的能力比后备式强。

  (3)在线式在工作时,市电经过交流——直流——交流的变换,能真正做到市电与负载的隔离,可使负载得到是真正无污染、无间断的电源。

  在选择UPS类型时,应考虑当地电网质量和负载的重要性等多方面因素。

  计算机设备(特别是显示器)每台都带有微量的漏电。UPS输出配电箱内每个回路都装设独立的漏电保护开关,当有漏电现象时,仅切断有漏电现象的回路,避免总输入断路器跳闸,同时可保护机房内计算机设备及工作人员的安全。

  3.辅助供配电系统

  为防止机房内辅助用电设备在运行时可能对计算机系统造成的干扰,一般将计算机系统中的辅助设备用电自成系统,称为辅助供配电系统。计算机系统中的辅助用电设备主要包括各类空调、照明灯具、维护设备以及辅助插座等。

  辅助插座主要有以下作用:

  1.为计算机的通用测试设备提供临时电源

  2.为临时局部照明提供临时电源

  3.为清扫机房的吸尘器等设备提供临时电源

  这些设备通常采用单相电源,电压为220V。这样每个辅助插座至少应具有二孔和三孔各一个,总容量一般小于15A,每12-15m2左右设置一组。在机房内通常将该类辅助插座安装在活动地板下或利用暗线安装在墙上。

  4.机房照明及应急照明系统

  机房照明系统分为普通照明和应急照明两大类。

  照明灯具采用嵌入式安装。事故照明用备用电源自投自复配电箱,市电与UPS电源自动切换。

  灯具内部配线采用多股铜芯导线,灯具的软线两端接入灯口之前均应压扁并搪锡,使软线与固定螺丝接触良好。灯具的接地线或接零线,必须用灯具专用接地螺丝并加垫圈和弹簧垫圈压紧。

  在机房内安装嵌装灯具固定在吊顶板预留洞孔内专设的框架上。灯上边框外缘紧贴在吊顶板上,并与吊顶金属明龙骨平行。

  在机房内所有照明线都必须穿钢管或者金属软管并留有余量。电源线应通过绝缘垫圈进入灯具,不应贴近灯具外壳。

  照度选择:

  主机房按《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)要求,照度为400Lx;

  电源室及其它辅助功能间照度不小于300Lx;

  机房疏散指示灯、安全出口标志灯照度大于1Lx;

  应急备用照明照度不小于30Lx.;

  5.参考规范

  《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)

  《计算机站场地技术条件》(GB2887-89)

  《供配电系统设计规范》(GB50052-95)

  《低压配电设计规范》(GB50054-95)

  《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)

  《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92)

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
mydaemon 发表于 2013-3-16 21:25:00
 感谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城