千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

家居布线与家庭组网
收藏本版 (7) |订阅

家居布线与家庭组网 今日: 2376 |主题: 4096

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]请教用网线传输直流电的问题?...

[复制链接]
eNsEmpire 发布于: 2013-2-21 19:49 4135 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我有一个产品是12V直流供电的,产品附带一个AC-DC变压器;

因为产品安装与取电地方有些远,所以用一根网线预埋,通过网线供直流电,变压器从220V AC变压到12V DC后再经网线传输到产品端。

1)用网线中的2对双绞线传输直流电,如橙-橙白接12V,蓝-蓝白接GND;

2)用网线中的1对双绞线传输直流电,如橙接12V,橙白接GND;

3)用网线中2对双绞线,每对各取1根线,如橙接12V,蓝接GND;

请问以上3种方法中应该取哪种方法来传直流电比较合适,或者3种都不正确?

PS:
我之前用方法1,结果一段时间后产品上的供电模块坏了,可能是某个电容被击穿。
[此贴子已经被作者于2013/2/21 19:50:22编辑过]
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eNsEmpire 发表于 2013-2-22 17:46:00
我顶!!!没人吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
koler0123456 发表于 2013-2-26 16:28:00

12V电源,你用网线传??除去衰减的,到跟前还能有多少

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
无我的境界 发表于 2013-3-11 09:19:00

如果可以的话。8根线并成两根线。怎么并法无所谓。。。并的线对越多电源功率损耗越少。如果线拉太远。量一下负载的两端电压。如果只有8-10V就要在电源端进行升压供电。升多少视负载两端的电压而定。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
无我的境界 发表于 2013-3-11 09:24:00
线路损耗输出端功率固定不变。也就是说你的网线因线长损耗。供电5A端输出。到网线终最多只有1-2A固定功率输出。这种情况只能升压供电来补损耗的电流。增加电流是没有用的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
清晨散步 发表于 2013-3-17 08:39:00
去无线论坛看一下吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
乡野粗夫 发表于 2013-8-29 20:42:31
用网线中2对双绞线,橙蓝为一组接12V,橙白与蓝白为一组接GND接法相对科学

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆