[求助]怪异的视频干扰...

[复制链接]
wxl1984218 发布于: 2013-1-27 16:32 800 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
一套模拟监控系统,总共有60个点,前段时间其中连续的11个点突然出现视频干扰,轻重程度不一,横条的S形干扰,部分会上下移动,形状就类似SSSSSSSSSSSSSS这样。出问题的点位除了在系统里是连续的以外,安装位置,供电线路,视频线路路由都不一样。前段摄像机,后台设备都排查过了,没问题。用工程宝测试视频信号在前端没问题,到机房就有轻微干扰了,再经过视频分配器,波纹就更明显了。而且有问题的点,视频头的外壳只要接触到其他视频头,干扰就更明显,离开干扰就会降低,尝试了屏蔽层接地和过滤的视频抗干扰器,都不起作用。前后端的视频接头,前后端设备都更换过,也不起作用。这是什么问题,有没有高人能指点下,应该怎么排除。
回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gurd 发表于 2013-1-27 21:21:00
线路问题,具体请高人指点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hummerqc 发表于 2013-1-27 21:38:00
请高人指点,期待学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
小感动 发表于 2013-1-27 22:29:00
把不正常的接到正常的接口试下呗...正常的接不正常的接口
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
haofdong 发表于 2013-1-27 22:42:00
硬盘录像机干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wxl1984218 发表于 2013-1-28 12:26:00
肯定不是设备或者接口的问题,抛开了所有设备,单独连接工程宝,也有干扰,就是线路上的问题,但是不知道是干扰,还是线破皮,还是什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
eie1992 发表于 2013-1-28 14:12:00
以下是引用wxl1984218在2013/1/28 12:26:00的发言:
肯定不是设备或者接口的问题,抛开了所有设备,单独连接工程宝,也有干扰,就是线路上的问题,但是不知道是干扰,还是线破皮,还是什么

工程宝前端测试是好的,后端测试有干扰,“不知道是干扰,还是线破皮,还是什么”

建议:

1)在主机端把主机做好接大地;

2)把这路有干扰的接摄像机的视频电缆,从主机上拔下来,用万用表测试电缆BNC外壳与主机BNC外壳之间的交流电压;

3)再把这路摄像机与连接电缆断开,用万用表测试电缆BNC外壳与主机BNC外壳之间的交流电压;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
wxl1984218 发表于 2013-1-28 21:39:00
不是1路,是在不同安装位置的11台摄像机,线路路由只有少部分重叠,只是在系统内顺序是连续的。其中有的点位,同样安装位置,同样线路路由的另外一台摄像机就没事儿,这台就有干扰,所以说很怪异,明天去现场量下您说的,再来回帖
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
eie1992 发表于 2013-1-29 19:40:00

系统是否存在多点接地问题?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wxl1984218 发表于 2013-1-29 21:13:00
今天在现场测试了一下,屏蔽层电压正常,但是还真找到问题了,尝试了屏蔽层接地,在机房端接地后没反应,在前端把屏蔽层接道桥架上之后,干扰明显变小,只剩轻微干扰。感觉是不是因为机房端线缆有破皮,屏蔽层接地的情况,导致的电位差?请高手指点下,成因,怎么解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
eie1992 发表于 2013-1-30 09:07:00

BNC接触不良,电缆伤断,都会产生这类干扰现象,原因是线缆电阻增大,信号衰减加大,接收干扰增强;

1)测量电缆电阻,判断电缆伤断情况:先用工程同型号电缆,测量内外导体直流电阻,取得基础数据:内导体和外导体每百米,或每千米直流电阻值;

2)把摄像机端电缆内外导体短路,在另一端测量直流电阻(内外导体电阻之和),估算这条电缆长度,与基础数据比较。如果数据大1.5~2倍以上,说明伤断严重,基本不能用了;

3)电缆伤断多发生在穿管时拉断的,或在水平转垂直布线拐弯处发生;

    仅供参考。

    还有就是先把系统“单点接地”做好,以减少影响因素堆积;

[此贴子已经被作者于2013/1/30 9:09:27编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wxl1984218 发表于 2013-1-31 14:50:00
十分感谢,我现在初步判断也是线缆伤了,只能年后再查了,年前没时间,排除完之后再发帖具体情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
普罗米修斯 发表于 2013-1-31 16:44:00
以下是引用wxl1984218在2013/1/29 21:13:00的发言:
今天在现场测试了一下,屏蔽层电压正常,但是还真找到问题了,尝试了屏蔽层接地,在机房端接地后没反应,在前端把屏蔽层接道桥架上之后,干扰明显变小,只剩轻微干扰。感觉是不是因为机房端线缆有破皮,屏蔽层接地的情况,导致的电位差?请高手指点下,成因,怎么解决

哈哈哈,我好奇怪,“地电位”不是说多点接地才有的?

 

你在前端屏蔽层接地,居然干扰变小了~

 

百思不得其解啊~

 

有请高人分析

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
内蒙古椰风 发表于 2013-1-31 20:20:00
学习,学习。等高人分析。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
xuchen8197 发表于 2013-2-1 09:50:00
以下是引用普罗米修斯在2013/1/31 16:44:00的发言:

哈哈哈,我好奇怪,“地电位”不是说多点接地才有的?

 

你在前端屏蔽层接地,居然干扰变小了~

 

百思不得其解啊~

 

有请高人分析

百思不得其解啊~

有请高人分析

回复 支持 反对