jacky_147 发布于: 2013-1-25 13:48 1305 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
[原创]42机柜一般设计的时候能容纳多少信息点?含数据、语音,请有经验的朋友指导一下!
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xzero 发表于 2013-1-25 14:28:00
<p>这怎么说呢?看你怎么配置了,设计的时候要考虑配架,理线器。交换等各类设备的。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jiangfa 发表于 2013-1-27 21:22:00
差不多200左右吧,主要还是看你怎么设计配线架及设备啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
raitlin 发表于 2013-1-29 14:59:00
用1U 48口高密度角型配线架的话,还不需要理线架,你算算能有多少~不过你的垂直理线架要够大哦~哈哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
萧晓可 发表于 2013-6-7 16:31:00
这个好像不好估计吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
klshoo 发表于 2013-8-28 17:00:23
语音+网络各100个点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
palm4444 发表于 2013-9-17 14:35:19
xzero 发表于 2013-1-25 14:28
这怎么说呢?看你怎么配置了,设计的时候要考虑配架,理线器。交换等各类设备的。

兄弟说的是,看里面放什么类型的设备,通常有几种情况
1、纯配线架模式,42U里全放配线架与理线器,20个配线架+20个理线器(最上和最下1U难打线,通常是留出来),这种最理想的摆放24口配线架是480,1U48口配线架是960。

2、配线架+交换机模式,按交换机+理线器+1U配线架三个一组,最大14组,24口配线架是336个点,48口配线架672个点。

另外要注意一点,纯配线架模式如果用1U48口配线架,后面上线是很可怕的。