千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于监控防雷、接地施工中的一些理解...

[复制链接]
z.x 发布于: 2013-1-18 11:45 973 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

此贴本来是对《接地的概念》一贴的回应,想想还是独立成文吧。

前端:1、设计时室外摄像机注意是否在建筑物、防雷体的保护范围内。如果不在而造价允许的情况下单独立接闪器。如果造价不允许那么,不是特别高的可以不做,地方防雷办公室的那个关于雷区的表可以少量产考。2、室内摄像机不需要接地,尽量不要出现任何接地、包括支架、BNC接头等,这里前端AC专DC的电源比较特殊,如果前端电源使用开关电源并且电源上有“接地点”请敷设地线,但接与不接要根据现场调试情况判断。变压器一类的线性电源抗干扰上要明显优于开关电源。这里要求对设备的选型、安装方式、电源的选型、安装方式都要全面考虑,一般来说塑料外壳出现问题的几率要小于金属外壳的。具体的可以产考“EIE1992”的一些文章,原理有部分有待商榷。但是基本就是那个道理。3、摄像机安装位置并不是在建筑物防雷范围内就万无一失的,注意不要再挡土墙上安装,尤其是挡土墙上还有建筑物并且建筑物有防雷的。4、防雷如果接建筑物的接地体后,尽量缩短保修期,一般小区的防雷接地体能挺3年以上。我记得那个东西要每年测1~2次的,但是验收过去后没有见到再次测试过的。而且因为不一定建筑物所处的土地所有接地电阻率都是一样的,有些可能因为局部泄压不同引起雷击。

线路传输:1、尽量使用金属管全程敷设。2、在迫不得已的情况下可以选用避雷器。(这个我用的少,具体是成对安装还是尾端安装,个人认为要具体情况具体分析,同地有很大关系)3、可以选用非金属线缆。例如光纤+光端机的方案(前端线路金属管光端机、室内外机箱、光纤抗拉钢丝可以的话要接地)4、电源线建议AC220V直接供至前端(主要是距离远),一些距离较近的可以使用直流直接供至摄像机。电源尽量从监控中心直接供(在某些电网干扰的情况下可以加UPS,直流的就不好办了,尤其是混合式供电),电源线尽量避开电梯供电线缆、高压输电线缆的变电所至楼内的那段线路。因为市电出问题的可能性很小,但是变电所出来至各种泵、电机等大功率设备的时候容易出现故障。干扰监控电源。如果可以的话电源线要屏蔽,其实电源线的屏蔽重要性在弱电系统中要比视频线重要。尤其体现在一些工厂。5、控制线设计的时候要考虑接线方式(手拉手)、球机数量等预留出“码分配器”安装的位置,可以考虑光纤。我一般对控制线的计算方法是所有线的总长保证在800米以内,星型网络要每个分支都相加。总线型考虑总线即可。

监控中心:1、监控中心入户线缆一定要接地,主要指外屏蔽金属管同入户预埋的保护管(正负零800下的预埋金属管)、光缆的抗拉钢丝、屏蔽铠装线缆的金属铠等。2、主机的电源要预留地线,接不接根据调试情况而定。3、条件允许的情况下工作的、保护地要分开。联合接地最后都汇到一起去但是要分开(可以变通一些)。4、同消防等公用的监控中心,在设备相距3~4米以内的,消防要做好屏蔽接地。有些情况会干扰主机、显示器。5、因为监控中心都在建筑物内可以不单独做防雷。

总体来说弱电系统的防雷、接地时依托于1、2级防雷基础上而存在的,如果前两级不行的话弱电防雷就是纸上谈兵。个人认为EIE1992对于多点接地的解释完全正确,可能引用的理论有些地方有待商榷,但是弱电系统应该尽量设计成为浮地或一点接地。有些时候施工中无法避免的意外接地(摄像机安装在金属物体上、视频头\线外皮接触金属物体等)要尽量避免。外置解码器也是一样。

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
视鹰电子 发表于 2013-1-18 23:32:00
路过  学习顶下了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城