户户系统调试手册(单元)
一、调试前提:
1、 系统布线、接线已经完成
2、 系统所需220V交流电已到位(电源必须接大地)
3、 调试工具准备好
二、调试检测:
1、用万用表检测主干四芯线任意两芯线是否有短路现像
2、测12V电源、18V电源两芯线是否有短路现像
如以上有出现问题请排查完后进行第3步骤操作(注:插上主机七芯排插线、四芯排插线)
3、 给12V电源装好保险管(12V电源带UPS)
A、 主机得电会有“嘟”一提示音,主机指示灯亮;
B、 分机摘机或按“免提”键会有“嘟”的待机音
测主干四芯线电压是否正常
四芯线的颜色 |
白 |
黑 |
绿 |
蓝 |
电压参数 |
+1~2V跳变电压 |
GND |
+12V |
+9V左右 |
如以上有出现问题请排查完后进行第4步骤操作
4、 给12V、18V电源送电(电源接上220V交流电)
注:我司电源为三角插头必须接大地
A、 供电正常时,室内分机红色指示灯常亮
B、 视频放大器用万用表测得18V电压
以上有出现问题有可能是线路断路、接错、电源正负极接反等原因成。
三、 给分机编号、给主机编程
1、号码设置
号码设置采用以下两个步骤:
第一:分机剪地址码
分机有一组地址码采用剪断跳线来代表,即1、2、4、8、16、32、64、128、256有选择相加,最大号码为431。地址码按顺序剪号,两组剪号相同,与主机输号顺序一一对应。
第二:主机输号
A、主机进入编程(出厂默认为“1234” ):
密码+*90*+“编程密码”+密码
B、退出编程:
密码+密码
C、修改编程密码(1-6位数字):
密码+*90*+密码+“旧编程密码”+密码+“新编程密码”+密码
D、编程密码忘记处理,按主机微动开关进入编程状态操作(设置完毕退出编程状态重新设置新密码): 密码+*90*+密码+1234+密码+1234+密码
主机进入编程状态按“*”键显示“n###”菜单选项后,输入“999”+“*”键对系统进行初使化。输入1号分机要编的号码+保安键确认,听到三声报警提示音则输号成功,按“#”键复位,再按剪号顺序给其它分机输号,,输号顺序应与分机所剪地址码相同。所有号码输完后按“99”或“099”+保安键给所有分机送号(如输的第1个号码为0302,则剪1号跳线分机为0302),最后会显示“C###”,表示检测到系统有几个分机号码,如果全部检测到主机会有长“嘟”一声,完成后如无其它主机设置时退出编程状态。
说明:
① 分机坏,换一台分机按原来分机地址码剪号,安装好后主机进入编程状态按“99”或“099”+保安键确认。
② 主机坏,换一台主机,主机进入编程状态把所有分机号按剪号顺序输入主机里,按“99”或“099”+保安键送号。
2、主机编程
主机进入编程状态
按“*”号键翻页按顺序依次找到以下选项并进行设置
第一选项n### :设置联网号码,代表管理中心联网范围,可输入 “000-255”出厂设置为n000;
第二选项####:设置门口主机号码,作为管理机拨号号码出厂设置为0000;
第三选项bt=3/4:代表门口主机拨号方式是3位或4位。出厂设置为bt=3;
第二十选项SCUA 或SC-A:代表门口主机有无密码功能。“UA” 无密码;-A” 有密码。
当第二十选项设完后再按一下“*”键,会有长“嘟”一声。即以上程序已保存。
在以上二十个选项步骤操作不正确,可按“#”键清除后按“*”键重新开始各步骤操作,设置都完成退出编程状态。
n 软开关设置
1、“90”软开关设置
*90*+“用户密码”+ * +“代码”+“开关命令”+*
手柄分机复位为:*90*1234*00*正确后会有“嘟”一声
免提分机复位为:*90*1234*00*正确后会有“嘟”一声,再输入*90*1234*21*正确后会有“嘟”一声
以上为分机出现不能正常接听时使用
防区调试
前提:必须在电源正常、对讲系统接线正常的情况下
一、在分机上按下“监视”键+“开锁”键对室内防区全部设防
1、如防区全部正常分机会发出长“嘟”一声,同时防区指示灯常亮。。这时可对防区所带的探头进行触发报警。
2、如防区其中有一个或多个不正常分机会发出“嘟”、“嘟”二声提示音且对应的防区指示灯会一闪一闪。这时须检查防区的线路、接线、设备是否有问提。
二、报警防区全部撤防
操作:# +“00”+ * +“用户密码” + #
出产设置为:#00*1234#
三、关闭警笛或停止相应防区指示灯闪亮
操作:*97*+“用户密码”+*
出产设置为:*97*1234* |