haifeng5312 发布于: 2013-1-4 20:26 589 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

小区报警系统是采用博世MT报警系统,住户家里用的终端是DS6R2。其中一住户家里的DS6R2连的是博世的无线红外报警RF920(6个),调试正常。几天后,出现了一个问题:有时住户在家的时候,撤防状态下,DS6R2偶尔会自动布防,然后报警(报警是因为人在红外范围内),DS6R2在自动布防时会发出叽叽叽叽的鸣叫声。自动布防的时间不定,有时会有,有时正常。

请问哪一位碰到过类似的问题,或者帮忙分析一下可能是啥情况?(换过一个DS6R2,也换过RF920,问题依旧,现在怀疑电源,电源还没换,原来用的是博世的PS-003)

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
haifeng5312 发表于 2013-1-4 20:32:00
这个DS6R2暂时是距离最远的一个终端,但是总线上没有并联120欧的电阻,不知道有没有关系?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
haifeng5312 发表于 2013-1-5 19:06:00

明天把485总线脱了试一下。另外,如果485总线分支多的话会不会有问题?24小时防区那是不可能的,再怎么搞也不能自己搞乌龙啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
haifeng5312 发表于 2013-2-2 19:16:00
问题解决了,485终端电阻问题