新装博世7400主机

1、主机DS 7400 ,1个总线小型扩展器DS7436 ,17个单防区模块DS7457I 。左围墙12对对射为走总线A 总长450米; 右围墙5对对射为走总线A 总长250米。

2、两条总线使用RVV4*1.0的护套线,2芯作信号,2芯作12V电源;

 

中央供电电源有13.3V,左围墙尾端电压只有7.8V,对射不能正常工作,测总电流0.7A,压降太大,是否要分段供电,还是有更好的方法?

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
shunderadio 发表于 2012-12-30 15:57:00
以下是引用szwlx888在2012/12/30 13:39:00的发言:
直接用个24V5A的电源不就行了吗

电压太高了吧,用到  对射和红外光栅电压范围10-18V,

还有吸顶式被动红外探测器有线DS936-CHI 10-15V供电,电源尾端估计没问题,头端肯定太高。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shunderadio 发表于 2012-12-30 16:06:00

这次主机箱装7AH电后备池,对射也装了个后备电源箱,电池7AH,看来电压低,用不上了。

 

是否上24V电池,再降压至合适电压用?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shunderadio 发表于 2012-12-31 19:53:00
已解决,将左右围墙的用电分配了一下,供电电源电压再提高至15V,尾端电压有10.5V,全部对射正常,