千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

小区智能化集成
收藏本版 |订阅

小区智能化集成 今日: 3290 |主题: 3713|排名: 27 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

海湾可视对讲门口机刷卡问题(求助贴)...

[复制链接]
siriusl 发布于: 2012-12-18 11:25 1275 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

目前一小区安装了海湾的可视对讲系统,单元门口机是液晶显示的那款,其中有一台单元主机上个星期出现不能刷卡的问题(IC卡),

经过反复测试,在现在断电再通电后,可正常刷卡,半小时内反复刷都正常,再过一小时后去刷卡时问题出现,正常刷卡没有反应,需要把卡片放在读卡器上不停的移动才能刷上一次,或是反复刷好几次才能刷上一次。今天拿回办公室,先通电两个多小时后再刷卡,发现没有问题了,可是一拿到现场安装上后,过一小时后还是出现相同的问题了。打电话问厂家技术,厂家技术也说不知道故障在哪。

 

注:1、现场与管理中心机、住户室内分机通话均正常。按钮开门也正常。

     2、现场供电是厂家提供的18V / 2A的电源,独立供电一台门口机、一台联网器(100mA内)。电锁供电由门口机提供12V电源,故障出现时,接不接上电锁都一样。

     3、办公室测试用电是 12V / 2A的电源。

  

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
siriusl 发表于 2012-12-18 11:32:00

补充测试电流:

1、单门口机待机电流0.25A

2、刷卡工作电流升高到0.31A

3、门口机带电磁锁待机电流0.63A

4、刷卡电磁锁开门有时上升到0.9A,有时上升到1.72A。然后再落到0.3A(电磁锁断电)