[求助]车间监控通过视频光端机传到机房画面上都有横...

[复制链接]
systea 发布于: 2012-12-17 16:40 752 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

车间监控通过视频光端机传到机房画面上都有横道,如何解决?

回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
linuxbag 发表于 2012-12-17 16:51:00
 供电不足
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
弱电学徒 发表于 2012-12-17 17:14:00
进光端机之前的信号检查没有? 分段排查
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2012-12-17 17:17:00

多路光端机吧!

到前段光端机处,用工程宝单独看一路,有没有干扰?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
systea 发表于 2012-12-17 17:18:00
检查了,没问题,一进光端机就出现了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
systea 发表于 2012-12-17 17:26:00
到前端查了,都没有多大干扰的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
矩阵 发表于 2012-12-17 17:32:00
车间布线是怎样的,是所有都有问题,还是部份,具体说详细点
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
bigwy 发表于 2012-12-17 17:36:00
1 有干扰 2 光端机有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

wang737 该用户已被删除
9#
wang737 发表于 2012-12-18 14:05:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
systea 发表于 2012-12-18 17:01:00

八路光端机,接七个云台摄像机,都有横道?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
eie1992 发表于 2012-12-18 18:03:00
以下是引用systea在2012/12/18 17:01:00的发言:

八路光端机,接七个云台摄像机,都有横道?

问题可能出在前面光端机及8路视频的小系统上。

如果你把光接收机拿到前端,用跳线链接发手机,应该照样会有干扰,用工程宝看每一路都是好的,接到光端机上就有干扰,这首先就要怀疑这个子系统有多点接地,形成地电位环路,引入干扰了。

把所有摄像机,与接地金属体做好绝缘;把光发射机机壳做好接地。让这个有直接电气连接关系的小系统单点接地。先做好切断所有地环路,再有问题也就容易发现了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
fhzenglin 发表于 2012-12-19 10:50:00
赞同楼上的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
systea 发表于 2012-12-19 14:39:00

今天突然没有横道了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
wlcy22 发表于 2012-12-19 14:50:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
lvlurain 发表于 2012-12-20 11:21:00
自己好了  估计以后不良的现象还会出现
回复 支持 反对

使用道具 举报