 集中供电 线材比较差  12V电源 40米的铜包铝2*0.5    不开红外还好 开了红外只有6.5V了  摄像机还能够用
低于6V就不行了
不知道长期工作在6.5V 对摄像机有影响吗

当然只是测试  实际估计用到20多米 开启红外以后8V左右
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
破烂的GTR 发表于 2012-12-14 10:07:00
看看你摄像机的工作电压,如果在工作电压范围内没事,有可能就是效率较差,耗能较大,线损也较大!因为一般设备内部电压都会相应电路稳压给设备的,现在很多设备都能够做到宽电压输入的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ganghongyi 发表于 2012-12-14 10:52:00
这种状态下维持不了多长时间的,摄像机2端已经到了6.5V,那说明还有将近6V的电压是消耗在线路上的,你说你的线材较差,那40米0.5平方的线电阻大概是8欧,整个线路里大概是1个的电流,同理你的摄像机工作电流也是1A,寿命可能会缩短哦!