千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

千家下载中心
收藏本版 (10) |订阅

千家下载中心 今日: 5452 |主题: 1964|排名: 19 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

银行排队方案书及施工图...

[复制链接]
hanwenqdw 发布于: 2012-12-13 10:04 909 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
银行排队叫号方案书及施工图,希望能帮助你们。
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hanwenqdw 发表于 2012-12-13 10:13:00

大厅版有线排队机工程安装方案

有线连接排队管理系统示意图

有线型排队管理系统拓朴图

现场安装指导:系统安装布线规范

1、排队管理系统总线配置规范

1)发号机处应留有220V电源;

2)发号机到呼叫器走一路8芯网络线;

3)发号机到显示屏走一路8芯网络线;

4)如需外置音箱,发号机到音箱处走一路两芯音频线;

5)显示屏应留有一路单独控制的220V电源线;

2、呼叫器和评价器布线技术规范

***务请注意线的颜色排列取决于所使用的模块线序排列***  

***可通过RJ45水晶头对应的8针模块插孔,用万用表检测每根针对应的模块座的线序及RJ45水晶头8根线的颜色排列。***

采用国标B类打线法,即:将8芯网络线选用B类标准颜色一一对应,使第3根线和第6根线是形成互相绞合的一组线。可以避免共模干扰。

例:型标准模块线序:

1、橙白 2、橙 3、绿白 4、蓝 5、蓝白 6、绿 7、棕白 8、棕

呼叫器和评价器的线序:

8芯线:   1、2 (橙白、橙)    电源线(12V+)

           7、8 (棕白、棕)        地(12V-)

3 (绿白)              信号线A

6 (绿)                信号线B

注:显示屏布线技术规范:

显示屏采用220V接入内置模块电源,通讯信号线只需接任何一组双绞两芯线即可,线序为:

          红色线               信号线A(485正)       

      黑色线               信号线B(485负)

供屏使用的双口转接器RJ-45线序

1、橙白 2、橙 3、绿白 4、蓝 5、蓝白 6、绿 7、棕白 8、棕

           3                 信号线A(485正)

6                 信号线B(485负)

注意:如果使用转接器为单口转接器,则把屏上的线和主线连接起来,接线方式为:

红色线               信号线A(485正)   对应3(绿白)    

黑色线               信号线B(485负)    对应6(绿)

屏、呼叫器和评价器

1、屏

  A、柜台玻璃距房顶之间如果有空隙,且此空隙足以使用挂件来固定屏,使用挂的挂件将显示屏挂在玻璃上(如有变动,可采取悬垂不锈钢管来吊屏的方式来固定显示屏,或采用膨胀螺丝固定在水泥顶上);

 B、电源线和网线(取信号),不要有短接的地方。

 C、排队机和显示屏之间的网线可以从房顶之上通过;

 D、从排队机转接器出来一根网线,为取信号主线,从主线上接8根分线打水晶头来接显示屏,分线接主线的方式可以采用水晶头接模块的方式,也可以采用两线直接绞在一起的方式。

2、呼叫器和评价器,

从排队机转接器出来一根网线,为呼叫器和评价器取信号主线,从主线上接8根分线打模块来接呼叫器和评价器,每个柜台分别打两个模块,分别来接呼叫器和评价器,两个模块的打法是一样的,如果可以的话,将模块用线盒和网线口面板固定在柜台或墙上;

排队机和呼叫器之间的网线可以从房顶上通过,通过线槽由房顶引下;如果不需要安装评价器的话,则在呼叫器信号主线上打模块时,只需要打一个模块,来接呼叫器即可,其它不变。