千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 监控供电问题 [打印本页]
作者: 弑魔 时间: 2012-11-30 09:54
标题: 监控供电问题
求助,CCTV的电源供电方面,现在我这边一个点有43台半球摄像机,怎么给他们供电好,集中供电还是220V的到点,如果是集中供电,那么开关电源怎么办,配电箱的大小,现在我设计的箱子的大小是800*600*150的,开关电源放的下么?还有开关电源我用几个好,用多大的?现在好像是放的5个开关电源,稳定么?
作者: liaojinbo31 时间: 2012-11-30 10:11
最好是220V到点
作者: 故宫看海2012 时间: 2012-11-30 10:14
不建议采用集中供电,尤其是红外摄像机更不建议集中供电,还是220V到点吧,多花不了几个钱,也不麻烦
作者: bosea057 时间: 2012-11-30 11:48
43个点 220V 到点单独供电吧
作者: j942663020 时间: 2012-11-30 12:24
如果能最近取电就单独供电,如果不行可以采用集中的。对重要点可以选择单独供电。
作者: ganghongyi 时间: 2012-11-30 14:39
感觉大家对集中供电有误区,只要是从机房引出的电源都是集中供电的一种,不论是220V到前端,还是12V到前端。
只是有的工程适合12V到前端,比如线路较短,设备少的。距离远的,就要采用220V到前端再降压。还有一种是混合式的,就是220V到前端的某一位置,再降压到12V输送到各点,一般楼层监控都使用这种方案!!
作者: 易诚科技 时间: 2012-11-30 15:00
220V到点。不然夜视和控制到时候会有很大问题
作者: zqg0905 时间: 2012-11-30 20:20
可以试试分别供电,离控制中心近点的采用集中供电,距离远的采用就近找电源
作者: 安庆三创 时间: 2012-11-30 21:34
前断吧 。太多了
作者: 紫竹林 时间: 2012-11-30 21:50
220V到点
作者: huqin 时间: 2012-11-30 21:55
220v到点
作者: cdwangyu 时间: 2012-12-1 21:39
楼上的说得很好,你要是还想省点吗,就采用多级星型供电吧
作者: weishizixun 时间: 2012-12-2 11:02
220到点 就进
作者: 重量雪花 时间: 2012-12-2 13:28
同意6楼兄弟
作者: 陌路天堂 时间: 2012-12-11 20:50
同意220到点!
作者: gao416442853 时间: 2012-12-12 15:19
220V到点
作者: jinzihan7 时间: 2012-12-12 16:07
220到端,布线怎么弄?一个桥架吗?
作者: weizc6605 时间: 2012-12-12 20:13
集中供电不会有问题阿,只要算好摄像机的功耗,送到前端摄像机的电源电流够就可以了
作者: wawyj99 时间: 2012-12-12 21:52
220到位吧
作者: 学者的徒弟 时间: 2012-12-13 11:22
我做的 一般是就近取电 取的时候最好找有空开的地方并且搭在空开的上端头上,可以避免被断电。
作者: 安庆三创 时间: 2012-12-13 14:40
220V到点
作者: szncxx 时间: 2012-12-20 15:35
220V到前端好点
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |