用过一款停车场系统板,pr210 nt2的控制板,最近发现有这样的故障现象,当系统正常运行时,由电脑和控制板协作完成正常的工作任务。如果此时突然断开通讯设备,或者串口出问题,或者485线出问题,或者由显示屏的485损坏导致线路短路,些时设备就不能脱机运行。
如果在正常工作的时候,先把软件关闭。此时控制板能工作,只不过因为没有电脑软件和数据库,无法做到一进一出和临时卡计费,但所以类开的卡都能进出,也就是说此时控制器仅仅做为门禁在使用。
我查了一些资料,这个控制器本身能做到三重反潜回防尾随,所以在门禁状态下也可以做到一进一出的。另外前面说的在出问题后不能脱机,这显示不实用,有谁会在电脑能用的情况下先关闭软件来启用控制板的脱机,在现场的情况下肯定是电脑跟控制器配合做到一进一出,跟临时卡收费,月卡收费。但是突发以下几种情况:突然断开通讯设备,或者串口出问题,或者485线出问题,或者由显示屏的485损坏导致线路短路,都造成停车场系统无法使用,只能人工开闸放行。
如果是这样的话,很明显这个停车场系统的设计就是有很大的弊端,不适用。
我手头没有多余的控制板,无法去调试,希望千家的高手能给个好的办法 。
如果这确实是这个系统的弊端,希望其它用户以后采用这个系统的时候慎重些。 |
|