C&K常用探测器调试中应注意的几个问题
a.认识LED灯况
LED指示灯: 装有红、黄、绿三只LED的产品: DT-900/DT906、DT-6360STC等
红灯为报警指示灯,黄灯(微波)和绿灯(红外)为步测指示灯。
仅有一只红色LED的产品: DT-500、DT-700/DT-706等
一般规律:
探测器成功地探测到目标,红色LED应点亮。 探测器视区内无目标活动的情况下,所有LED均应熄灭。
快闪: 红色LED快闪(对仅有一只LED的产品)或者红、黄、绿三只LED一齐快闪(对装有三只LED的产品),表示探测器正在上电自检——“预热”,也有可能是探测器出现故障。 对DT-900/DT-906,红色和绿色两只LED一齐快闪,代表探测器被遮挡。
慢闪: 探测器上的两只LED(红和绿或者红和黄)一齐慢闪,代表“比例监控电路”发现问题。问题既有可能出在环境方面,也有可能是探测器本身出了故障。具体可参照说明书上给出的慢闪灯况处理表进行判断。
b.上电“预热”
需要引起注意的是,每只探测器上电后,都必须经历一个“预热”过程(一般需时3分钟左右),“预热”过程结束之后探测器才能达到最佳探测性能,因此步测必须在“预热”之后方可进行。 正常情况下“预热”结束后,如果视区内无目标活动,则探测器上的指示灯应全部熄灭。
c.步测的基本方法
步测的基本方法是:防区内人员退出5分钟后,在探测视区内,直立的人体目标(40KG – 80KG)沿着一定的方向以正常步速(0.75米/秒)连续行走2~4步,应能点亮红灯(对仅有一只LED的产品)或者点亮黄灯和绿灯并最终点亮红灯(对装有三只LED的产品),触发一次报警(以点亮红色LED为标志)。
注意: 每个安装人员都应熟知探测器的特性(脾气)。对挂壁式探测器,步测时的行走方向为侧向行走,即切割红外视区的方向,而不是朝着或背对探测器的方向。对吸顶式探测器,步测时的行走方向为以探测器为圆心的圆周,而不是朝着或背对探测器的方向。
d.灵敏度调整
灵敏度的调整要视周围的环境而定,不应一味追求高灵敏度而放弃了对误报的警惕。一般情况下,建议使用出厂设置——“中挡”。如环境恶劣,可考虑采用“低挡”设置,以减少误报。只有环境比较好的场所才考虑使用“高挡”设置。 灵敏度的调整一般通过PCB板上的跳线或开关来实现。具体应参照说明书进行操作。 注:DT-500;DT-700/DT-706没有灵敏度调节机构。 DT-6360STC调整W1;DT-900/DT-906调整S3。
e.微波探测范围调整
请注意:双鉴器出厂时其微波探测范围一般都开在最大位置!!!
因为微波具有穿透能力,如果不调整很容易通过门窗跑到室外,造成误报。因此除了不设调整机构的DT-500外,其他探测器安装完毕后都必须进行此项调整。
C&K双鉴器的微波调节机构一般为一个电位器小拨轮。步测时应先将其调至最小位置,然后根据需要逐渐加大直至探测距离满足要求为止。
注意: 微波调试时一个常见的误区是:不论房间大小和周围环境如何,微波均开最大位置(出厂设置),导致微波穿透到室外或误报因素进入微波视区留下误报隐患。
f.红外探测范围调整
大多数C&K双鉴器在PCB板上不设专门的红外调整机构,一般可以使用如下方法进行调整: 有些情况下,为了避开某些误报因素,安装人员可以通过改变探测器的安装高度、朝向和俯仰角度(只对挂壁式)或者遮蔽一部分红外视区(用专用贴纸)等方法进行调整,以获取合适的探测范围。 注意:红外调试时一个常见的误区是:不论房间大小和周围环境如何,探测器均平贴墙面安装,既不调整俯仰角也不调整朝向,导致红外视区跑到室外或误报因素进入红外视区造成误报。 |