magic 发布于: 2003-12-9 15:18 746 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
大家好,请帮我分析分析: 目前有一大楼监控系统,建设后运行了近半个月,出现以下两个问题: 1、其中一个楼层的彩色摄像机采集的图像偶尔翻白色线条; 2、其中一个楼层的黑白摄像机对比度变差; 请教可能是什么问题造成,谢谢了!
[此贴子已经被作者于2003-12-12 12:10:14编辑过]
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
magic 发表于 2003-12-10 22:59:00
老谢,帮帮忙啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lishangpeng 发表于 2003-12-11 08:12:00
我觉得如果是某个楼层的所有摄像机出了共性的毛病,首先考虑这些摄像机用的是不是一个并且是单独给这些摄像机供电的电源,比如是不是用的一个开关电源,如果是就找电源的毛病;其次,共有的路由附近干扰。 请大家发表意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jackyyang 发表于 2003-12-11 11:09:00
3楼说的有道理 检查单个电源 最好在14V左右 黑白对比度差调节接圈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
乐阳 发表于 2003-12-12 11:21:00
我想也可能是电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
lcmbig7339 发表于 2003-12-12 11:36:00
电源是一方面!看看有没有在视频线路上有没有加上新的电器与线路!(用小监视器近端试一下可以排除)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
magic 发表于 2003-12-12 12:09:00
现在是集中供电,5楼黑白的没有问题,但到六楼就出现了问题:白条滚动。 我想可能是电源的干扰可能性较大!但正规的电源间距是多少呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yokai 发表于 2003-12-12 12:20:00
可能是电流小的原因!换个大些的开关电源或者分别变压试试看!