千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

球机控制线的连接...

[复制链接]
yingjianbao1 发布于: 2012-11-8 17:16 948 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我的项目 有31台球机  控制线并联在主机上(主机32路)   有些能控制  有些不能控制  看了好多大侠说的要串联  效果也不是很理想  求接线图  希望高手指教  最好附图  先谢谢了 
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
竟然呗删了 发表于 2012-11-8 17:33:00
波特率等,还有薄码等。貌似都有关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dayony 发表于 2012-11-8 17:35:00
加一台控制码分配器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hxctech 发表于 2012-11-8 17:44:00
楼上的正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ganghongyi 发表于 2012-11-8 17:55:00

485是总线制的,连接方式采用手拉手的,就是进到一个设备里,再从这个设备出去,较短的线路无所谓,可以任意并联分接,但是长线路一定要按总线的方式去连接,要不然各种莫名奇妙的问题。再就是检查下协议和地址,设备太多建议在适当位置安装485分配器。


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
yingjianbao1 发表于 2012-11-16 08:56:00
谢谢了  这种应该是并联吧   还是习惯的叫串联?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
时间流水 发表于 2012-11-16 12:08:00
以下是引用ganghongyi在2012/11/8 17:55:00的发言:

485是总线制的,连接方式采用手拉手的,就是进到一个设备里,再从这个设备出去,较短的线路无所谓,可以任意并联分接,但是长线路一定要按总线的方式去连接,要不然各种莫名奇妙的问题。再就是检查下协议和地址,设备太多建议在适当位置安装485分配器。


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:485.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

哥们,真详细。


 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
cathuhu408 发表于 2012-11-16 12:18:00
学校一下。 这个知识不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
bosea057 发表于 2012-11-16 12:55:00
不能控制 检查线路、设置、等方面来做排除  不行就加485分配器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
shaohui170 发表于 2012-11-16 13:17:00

学习了,正在琢磨的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wojia7960679 发表于 2012-11-16 14:45:00
控制线要是不长一般不会出现你这个情况。我个人感觉。长的话可以加485分配器。或是换个有源485看看呢。这个也只能自己去试验了。我之前也遇见过这样的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
故宫看海2012 发表于 2012-11-16 14:50:00
用485集线器试试,只要你球机设置没问题,应该能帮你解决问题