作业面23
积分
帖子
主题
我看到一个系统,探测器可以设置地址码,同时连接报警器的地址模块也可以设置地址码。
这些地址模块可以用总线串接起来。
但是这些地址码和报警系统的防区有什么联系呢?
请指导
使用道具 举报
对射 是对射, 地址模块 是地址模块
对射 跟地址模块 ,没有 一毛钱关系
对射的作用 就是 挡住光, 对射有开关量输出, 对好光, 开关量 关闭
对射的作用 就是 输出一个 开关 信号
地址模块 有 两个 信号线(接受开关信号) 还有两个 485信号线, 当然 地址模块 上面会有一排 拨码,拨地址
这个 简单的 恨
如果报警主机用的是总线型方式布线,那就要用到地址码
如果是普通布线就没用
带地址码的总线探测器,是由地址模块加防区探头整合在一起的一种模式;探测器一般有跳线让你选择,可以选择普通模式接到防区端口上,另一种是总线模式,你可以直接挂在4*总线上
技术探讨:QQ1152856210
受教了
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页