12V,每颗线都只连接一个点,0.5、0.75、1.0最远分...

[复制链接]
www123963 发布于: 2012-10-10 15:11 4050 次浏览 13 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

请各位大哥指教一下,如果集中供电直流12V负荷1A,

 

每颗线都只连接一个点,0.5、0.75、1.0最远分别能传多少米啊?

[此贴子已经被作者于2012/10/12 16:07:27编辑过]
回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
老虎的斧头 发表于 2012-10-10 17:34:00

具体多远没测过,质量好的线肯定远些,一根线一个点的话,电源放前端,做好防水就行了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
www123963 发表于 2012-10-10 23:27:00
电源跟主机放在一起,方便管理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ooommy 发表于 2012-10-11 09:43:00
跟功率有关的。1mm线径传10W得话29米,传12W得话24米
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
故宫看海2012 发表于 2012-10-11 13:22:00

不如直接传220V

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
www123963 发表于 2012-10-12 16:08:00
顶上去,求高手解答···
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gofox 发表于 2012-10-12 16:20:00
这个得看你做什么用啊,比如对射的话,150米以外也可以用啊,只不过前端的电压降到9v~10v了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
晚枫3 发表于 2012-10-12 19:15:00
麻烦 造价高,不如220
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
出人头地 发表于 2012-10-12 19:20:00
由情况而定
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yyqf2008 发表于 2012-10-12 20:41:00
还是用粗些的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
梵迪0科技 发表于 2012-10-13 15:05:00

还要考虑一下时间久了后的老化问题

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
广仁电子 发表于 2012-10-13 22:23:00

大的公司一般线材用得都比较好,不像小公司一直想着怎么省钱,其实管线还是不要省,对工程质量和以后的维护关系很大,很可能会得不尝失。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
luckykpyao 发表于 2012-10-14 09:47:00
我基本都是220供电到摄像机边上 再变压。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
lns9406 发表于 2012-10-14 10:01:00

我给你一个换算式,S=ρ×L/R,r=U/I式中的S导线横截面积平方毫米,ρ导线电阻率,铜0.0172,铝0.0283,L距离,R电阻,I电流,U允许压降,上面是按交流电算的,算好电线截面后除2即可,仅供参考!