千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

合格双绞线配合无源视频传输器可以传输模拟D1视频信...

[复制链接]
linuxbag 发布于: 2012-8-25 22:34 2803 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 合格非屏蔽双绞线配合无源视频传输器可以传输模拟D1视频信号吗?  信号损失大吗?

和用SYV75-5视频线相比,那个画质好?(都用D1画质模拟摄像机)

谢谢!
[此贴子已经被作者于2012/8/25 22:35:09编辑过]
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dkson 发表于 2012-8-26 18:40:00
无源视频传输器最多的传输距离就是那么300米左右.超出的话,肯定是信号有耗损的,或者要转换成有源+无源,或者双有源的传输器,长距离的情况下,还是建议用传输器比较好 用SYV75-5视频线相比,那个画质好? 看距离吧. 75-5随便走个500米都不是问题(前题是没有其它干扰的情况)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
linuxbag 发表于 2012-8-27 12:25:00
 我的意思是双绞线和75-5传输D1分辨率720*576,200米以内,车间穿管沿墙敷设(车间内有小部分电机等设备),哪个图像清晰?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liutongxin 发表于 2012-8-27 16:40:00
视频线清晰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
w4385459 发表于 2012-8-27 17:28:00
视频线清晰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wawj007 发表于 2012-8-27 22:26:00
根据我们的实践还是双绞线比较好,抗干扰,稳定,画面差别基本看不出,前提是要用达标的网线还有优质的双绞线转换器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
osxie 发表于 2012-8-27 23:21:00
用好达标双绞线和好一点的收发器.我经常做.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lqcel100 发表于 2012-8-28 16:25:00

没干扰,就用视频线,有干扰,用就网线,但是网线比较稳当些

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则