做一个大楼的综合布线时,如果计算机机房交换机和管理间的交换机相连时使用光缆,不同数量的信息点怎么选择不同芯数的光缆?
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有9人评论
寒秋啸剑
当前离线
积分
897
沙发
寒秋啸剑
发表于 2003-12-6 15:07:00
交换机之间的光纤连接一般用1对,如果做TRUNK的话用2对,都是成对的使用
光纤一般是做主干用,信息点的多少跟交换机的数量成正比,更光纤的芯数不搭架
回复
支持
反对
使用道具
举报
Ilcx
当前离线
积分
668
板凳
Ilcx
发表于 2003-12-6 16:33:00
不对吧,在交换机之间连的时候所使用光缆的对数应该和信息点的数量也成正比呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
wsjj123
当前离线
积分
1670
地板
wsjj123
发表于 2003-12-6 18:14:00
你是指两个交换机之间用光缆连接啊,那和信息点有什么关系?
回复
支持
反对
使用道具
举报
mx296
当前离线
积分
12500
5
#
mx296
发表于 2003-12-8 17:25:00
一个配线间有多台交换机时可以堆叠啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
Ilcx
当前离线
积分
668
6
#
Ilcx
发表于 2003-12-8 21:44:00
但是我的交换机不在同一个楼层呀
回复
支持
反对
使用道具
举报
mengling
当前离线
积分
23559
7
#
mengling
发表于 2003-12-9 08:07:00
每层都布设一根四芯多模光纤至计算机机房。
如果为节省成本,你问一下堆叠线缆最长是多少米吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
zjaxqw
当前离线
积分
2711
8
#
zjaxqw
发表于 2003-12-9 09:30:00
我也不同意2楼的说法。根据有关规定。垂直主干的配置就该是每48个信息插座宜配2芯光纤,用于计算机网络。如果交换机工作在全双工模式下都必须用一对也就是两芯的。所以信息点数量增加,应该相应的增加光纤的芯数。如96个水平信息点,垂直干线应采用4芯光纤,最好还备用两芯
回复
支持
反对
使用道具
举报
阿闷
当前离线
积分
385
9
#
阿闷
发表于 2003-12-9 09:57:00
同意楼上的
回复
支持
反对
使用道具
举报
阿闷
当前离线
积分
385
10
#
阿闷
发表于 2003-12-9 09:58:00
同意楼上的
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城