上周接到一个小项目:一层办公楼,近800平米,67个点,带语音,网络无特殊要求,投资预算较紧张。周六下午签合同,收预付款,周一早必须完成。
虽然条件不够理想,但也还可以做。周六晚立即现场踏勘、联系人员、组织材料,制订施工组织计划。因为时间紧了点,原来常合作的施工队伍不能进场,只找到四个民工和一个同学猪猪(这家伙平常单位工作轻松,偶尔也挣点外快,合作过两次,技术和工作态度都不错)。唉,我也只有亲自出手了。
周日一大早进场,材料到位也还理想,我带着四个民工穿线,猪猪则组装机柜、交换机、标线。为了节省成本,语音线用双绞线中的棕色线对代替。
到了下午五点半,线穿完了,将民工遣散(节省饭钱)。因为材料全部用AVAYA原装,加之穿线过程很小心,所以没有测试直接打模块和配线架。
晚八点,我的模块已打完,猪猪的配线架也快了......
晚八点三十分,配线架完成,我们点了一支烟......
晚八点四十五开始测线,连测三个点猪猪在对讲机中都说橙色线对不通,汗......
等我跑到机柜旁,猪猪诧异的看着我说:看不出什么问题嘛。
晚八点五十五,我对猪猪咆哮到:你这个猪,你把橙色线全部当成语音线接啦
晚九点,猪猪对我坦白,他有些色弱,做机柜的地方光线不好,结果家伙把橙色和棕色搞混了。
晚九点零五分,我们又开始将信息点面板拆下,将打错线的模块橙色和棕色线对调。
晚十二点四十分,又开始测线。
晚十二点五十五分,测线完成,又点了一支烟。
凌晨一点四十分,我喷着酒气对猪猪说:以后做工程前是不是应该让工人都先体检一次? |
|