银川的一个工地,他们问我,超五类线不够长,能不能接,有没有相应的接头,还是用配线架?接的线也就是十几M的样子,接完后总长不超过90M,我没有接过,不知道各位朋友有没有这方面的经验,另接完后FLUKE测试还能通过吗?或是只有某个参数通不过?要是有什么我没有说清楚的也请跟贴说明.
回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
liaocq 发表于 2003-12-1 17:22:00
水晶头加模块。
这一般是线布完了出意外断了才使用的方法,布线的时候线不够长,那是布线出了问题啊,按理说该重放
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xiaohx 发表于 2003-12-1 17:24:00
我试着接过,以前在机柜里,那帮放线的家伙真够缺得的(不是我们放的线,我们只做端接和测试),有的可以多出十几米好远,而有几个偏偏又不够。
在一端用模块,一端用水晶头,在绑扎前需认真的地做测试。不然到最后测试不能通过的时候就惨了。
绑扎是,应该注意,看周围是否有腐蚀性的气体什么的,一定要密封好。不然要不了多久就会生锈腐蚀掉,叫你回去维护的话,那真叫痛苦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Tony_81838 发表于 2003-12-1 18:02:00
一批都不够长的话就用配线架(100),如果只有几个的话就用上面说的水晶头加模块的方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
Ilcx 发表于 2003-12-1 18:19:00
四楼的意见不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
蝎子 发表于 2003-12-1 20:41:00
同意4楼的
但我想条件允许的话,最好重放!
那样的话就不会出现不必要的麻烦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
凌竣 发表于 2003-12-1 22:17:00
用个直接模块就可以了!
假如一头是模块一头是水晶头的话,记得线序要搞清楚哦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
WittyHare 发表于 2003-12-1 22:41:00
以下是引用Tony_81838在2003-12-1 18:02:00的发言:
一批都不够长的话就用配线架(100),如果只有几个的话就用上面说的水晶头加模块的方法。


配线架(100)做的可靠吗?我是说FLUKE测试能通过吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
alanji 发表于 2003-12-1 23:10:00
一条线就还是重放吧,其次才水晶头加模块,但它不好看。传输质量肯定差些。
(能不用配线架尽量不用,或少用,而且又贵。这是我布线的原则。)


回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
接综合布线 发表于 2003-12-2 03:01:00
说的很好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wt251 发表于 2003-12-2 09:30:00
同意4楼的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wt251 发表于 2003-12-2 09:30:00
同意4楼的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
unisys 发表于 2003-12-2 10:15:00
是呀.最好的提议就是重放线.这样也不会出以后不必要的麻烦.但如果想接的话,那最好的办法就是用模块啦.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
小年痴呆 发表于 2003-12-2 10:24:00
验收不予通过,重放!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
阳光先生 发表于 2003-12-2 10:39:00
四楼说的不错
但是验收可要注意
要是重放线方便的话还是重放一下好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
keyu1026 发表于 2003-12-7 08:56:00
同意14楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
tycolink 发表于 2003-12-7 15:41:00
线不长重放,
要是工程不严格用模块也可以连接或是用接续盒也可以。
不过都是非标准的做法。