<p>现有一工程,利用末端空调供回水管路的压差来控制水泵频率</p>
<p> </p>
<p>系统供水管道设计压力8Bar</p>
<p> </p>
<p>最大的压差1.07Bar 最小压差为0.57Bar、</p>
<p> </p>
<p>选择压差变送器时我是选择0~2Bar,还是0~5Bar的,还是0~10Bar的</p>
<p> </p>
<p>考虑管道设计压力的话应该选择0~10的,但这样是不是会对水泵变频控制的精度有影响?</p>
<p> </p>
<p>选择0~2的,会不会出现一段压力超过压力变送器所能承受的最大压力而使传感器损坏的情况?</p>
<p> </p>
<p>高手解答下:如何选择??</p>