水管上压差变送器选型问题,高手赐教...

[复制链接]
xgl810705 发布于: 2012-7-25 16:16 836 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>现有一工程,利用末端空调供回水管路的压差来控制水泵频率</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>系统供水管道设计压力8Bar</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>最大的压差1.07Bar&nbsp;&nbsp;&nbsp; 最小压差为0.57Bar、</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>选择压差变送器时我是选择0~2Bar,还是0~5Bar的,还是0~10Bar的</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>考虑管道设计压力的话应该选择0~10的,但这样是不是会对水泵变频控制的精度有影响?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>选择0~2的,会不会出现一段压力超过压力变送器所能承受的最大压力而使传感器损坏的情况?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>高手解答下:如何选择??</p>
[此贴子已经被作者于2012/7/25 16:28:51编辑过]

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zhaowb1990 发表于 2012-7-26 15:09:00
你是用一个压差传感器呢,还是用两个压力传感器然后做减法呢?如果用压差传感器选0-2BAR够了,如果安装于冷冻机房内,不妨再选大一点,要是装在末端,选2是没问题的。理论上末端比较好,但安装麻烦,距离太远,通过其他控制器传输信号,会增加故障几率。如果用2个压力传感器一定要用0-10BAR的。不过要是装在末端,可以适当选小一点的。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果供回水管距离较远的话,本人建议装两个压力,压差水管的连结比较麻烦。
回复 支持 反对