关于电源线的埋深问题...

[复制链接]
oodoboo 发布于: 2012-7-20 07:36 715 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
220V的电源线埋深一定要按照强电的规范来做吗?埋深一定不能低于70CM吗?
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
oodoboo 发表于 2012-7-21 08:12:00
没人回答一下吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xuchen8197 发表于 2012-7-21 10:39:00

穿管,防水,至少70公分,不是怕被挖到,是怕被挖到电死人.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
南充 发表于 2012-7-21 13:33:00

关系深埋的就浅,反之亦然

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
年华如烟 发表于 2012-7-22 10:23:00
楼上正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
空中卫士 发表于 2012-7-22 21:47:00
呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yanping7758 发表于 2012-7-23 23:07:00
电缆在室外直接埋地敷设时,电缆外皮至地面的深度不应小于0.7m,并应在电缆上下分别均匀铺设100mm厚的细砂或软土,并覆盖混凝土保护板或类似的保护层。
在寒冷地区,电缆宜埋设于冻土层以下。当无法深埋时,应采取措施,防止电缆受到损伤。
自:<民用建筑电气设计规范>JGJ 16-2008     8. 7.2第四款
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yanping7758 发表于 2012-7-23 23:09:00

条文说明:8.7.2第4款 为了室外直埋电缆不受损伤,要具有一定的埋设深度,0.7m的深度是从防护电缆不受损坏又具有合理的经济性综首考虑的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jfy0811 发表于 2012-7-24 09:42:00
这个看你自己怎么想,有的工程商,穿管后埋得220V电,也就30-50公分的样子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
oodoboo 发表于 2012-7-27 07:08:00
多谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
紫竹林 发表于 2012-8-8 23:03:00
30公分就行啦,真要70公分那要耗多大的财力啊