千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于UPS灵活配线的问题...

[复制链接]
大蒜陀 发布于: 2012-7-15 14:07 1716 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
3相线10KW的UPS,实际每相负载不过2A,用得着BVV10个平方毫米的线吗?我觉得BV4平方毫米的就足够.
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
m198114 发表于 2012-12-17 09:58:00
为了赚积分,努力回帖
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
flfltidr 发表于 2013-1-9 13:31:00

再给你顶一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
黑管大师 发表于 2013-2-12 13:09:00
不错的东东
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
binbin4306 发表于 2013-3-10 22:06:00
怎么才2A这么小?但是你要考虑中一个问题。就是出现一个不知道叫做什么的。这时候,只有一相在供电哦。也是6A了。不过6A的话。4MM也确实够了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
qq3205202 发表于 2013-4-19 12:23:00
[fly]路过看看[/fly]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jlwangxuefei 发表于 2013-7-16 11:26:00
hao
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gongjing2107023 发表于 2013-7-18 23:22:00

10KW平均分配,每路3.4KW,3.4K/220=15.5A,按线缆一个平方6A(单股)计算,需要3平方的线。考虑电缆满负荷发热的情况,选大一个型号的,选4平方的线。

我这么理解对不对?

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆