[求助]综合布线问题...

[复制链接]
九鼎科技 发布于: 2012-7-9 09:31 788 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>一根网线要包含数据和语音怎么打线?</p>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
udde 发表于 2012-7-9 09:36:00
首先,原则上是不可以的~但是在实在没有办法的情况下,1236芯做网络使用,45芯做电话,一根网线分别打在2个配线架上,面板上相依的做2个模块
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lla99 发表于 2012-7-20 16:05:00
原则上不能这么做,实际操作上1、2、3、6打上相应位置。4、5可以做一部电话,7、8可以做一部电话。如果客户是跑千兆,就不能做电话,千兆是8根线都要用,只有百兆是用4根线上网。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lla99 发表于 2012-7-20 16:06:00
&nbsp; 原则上不能这么做,实际操作上1、2、3、6打上相应位置。4、5可以做一部电话,7、8可以做一部电话。如果客户是跑千兆,就不能做电话,千兆是8根线都要用,只有百兆是用4根线上网。