请教一个防区能串联8对红外对射吗,全长300多米,用0.5的线
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tcq001 发表于 2012-7-1 08:07:00
没办法,本来想用两个防区的,但是条件不允许,串8对可以吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shanchunlu 发表于 2012-7-1 10:32:00
串联应该是没问题的,一般一两对串联效果最好,但是误报率很大啊,万一你一对对射有问题,那是很麻烦的,你这8个都得瘫痪,查故障很费事的哦