我朋友在仓库上班的, 今天打电话给我 让我去帮他看看他们那边的监控不行了   我以为是电源或者数据线之类的东西松动了  刚好在他们附近吃饭 就没带“家伙"过去  去了之后一看 他们仓库有4个头子  另外三个都是好的(红外灯没亮) 我又看下下故障头子在的位置光线也很充足 但是红外的灯亮起来了  数据线什么的当时我检查了一遍 没什么问题  我摸了下摄像头 挺烫的  大家帮我拿捏拿捏  是不是摄像头有问题    还有监视器这边就是故障头子的那个小窗口黑屏

[此贴子已经被作者于2012/6/29 21:47:35编辑过]
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
chinawazi 发表于 2012-6-29 22:20:00

你都到家发贴啦,你应该带好工程宝去现场再看看,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
信阳万通科技 发表于 2012-6-30 01:18:00

有工程宝测试下就知道啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
a8053842 发表于 2012-6-30 01:34:00

灯附近有个黑点,,应该是那个问题,,他的名称我就不知道了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
糖包子 发表于 2012-6-30 01:39:00

光敏电阻坏了吧   ,  换一个就OK了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
seing020 发表于 2012-6-30 03:18:00
估计质量问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
新胜安防 发表于 2012-6-30 04:05:00
感光模块出了问题,就是所谓 光敏电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yangbo79 发表于 2012-6-30 09:11:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xiaoyanyidiao 发表于 2012-6-30 09:17:00
如果光敏电阻换了的话应该不会导致后端没有图像,摄像机本身应该也有故障,建议拆下机子测试一下,如果没有图像,直接发回厂家维修
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
reonline 发表于 2012-6-30 11:02:00
光敏电阻 问题