由于施工过程中电梯轿厢监控图像出现干扰,现考虑直接放光缆到轿厢,请问这样可以吗?光缆是专用的吗?普通的室内型软光缆可以吗?还有使用寿命怎样?
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xiaoyanyidiao 发表于 2012-6-25 08:57:00

建议不要采用,电梯内用带钢丝的光缆肯定行不通,弯曲度不够,楼主说的室内型软光缆在电梯长期运行的情况下抗拉性应该不会太好,使用寿命无法保证。电梯内摄像机用电梯专用线缆与电梯内随行电缆捆绑到一起就可以,而且轿厢顶有一个380V电机,布线时一定要避开380V电机,否则会对视频信号产生干扰。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
chengongyujie 发表于 2012-6-25 09:03:00
学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eq007 发表于 2012-7-1 20:37:00

自承皮线光缆不知可行否?个人认为OK。未证实

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dd415 发表于 2012-7-9 10:12:00
肯定不行撒,如果随行电缆不行,可以考虑无线传输。用光缆是不行的,一个是光缆比较硬,弯曲度不够;二是就算弯曲度够,运行时间长了以后光缆也容易损坏。
[此贴子已经被作者于2012/7/9 10:15:31编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
entrep 发表于 2012-7-9 11:51:00
放光缆肯定不行,容易断 实在不行的话加个专业的电梯抗干扰器 Q1151883573
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhlj816 发表于 2012-7-9 15:21:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
kkyu 发表于 2012-7-9 19:11:00
都用电梯专业监控线的,光纤应该不行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
学者的徒弟 发表于 2012-7-10 11:08:00
光缆不行的,电梯的随行电缆里已经备有监控视频的线了嘛?找下看看应该是有的, 我做的是苏迅电梯(苏州迅达)。还有查下电源实在不行换个试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yanjunxmalll 发表于 2012-7-10 19:35:00
好点的电梯专用线缆是最佳选择,没问题,不要从电梯矫箱顶上取电,供电要从电梯线中走,这样一定没有问题。做过多例,5-6年了,一直用的很好,没有干扰,没有维修!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
yisendianzi 发表于 2012-8-4 15:45:00
用载波的就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
紫竹林 发表于 2012-8-4 15:58:00
就用电梯专用视频线就行呢,找搞电梯的人配合下,我做过的
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城