SYV-75-5 视频线能不能用RVVP 的电源线代替使用?每个点的距离在300米以内?请高手指教!!
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
QD2010 发表于 2012-6-16 09:46:00

可以有创新,但更要有专业精神!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
灵犀子 发表于 2012-6-16 11:23:00
以下是引用lzr1912在2012/6/15 21:39:00的发言:
SYV-75-5 视频线能不能用RVVP 的电源线代替使用?每个点的距离在300米以内?请高手指教!!

这个不可以。。。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lzr1912 发表于 2012-6-16 11:29:00
并不是我们不专业,而是客户是一家电缆厂,他们生产不了SYV视频线, 但可以生产RVVP屏蔽电源线,因此客户希望用他们自己的线,一方面节约成本另一方面客户用自己的东西也放心
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
a445111043 发表于 2012-6-16 12:04:00
让他做成双绞的。那就可以改用双绞传输啦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fushun1234 发表于 2013-6-24 10:00:00
学习了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liyao8429 发表于 2013-6-24 10:31:00
双绞线吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lyc68667 发表于 2013-7-26 17:57:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
ftianyi 发表于 2013-7-26 18:15:00
没办法临时可以用一下,但大量使用还是算了吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lengdw 发表于 2013-7-26 19:37:00

 一定不能用.

阻抗不匹配.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
szxiao 发表于 2013-7-26 21:37:00

让客户用RVVP线换你的视频线

回复 支持 反对