上海东冠纸业电能管理系统的设计与应用
董建锋 江苏安科瑞电器制造有限公司 江苏江阴 214405
摘要:本文介绍了一种电能管理系统的设计、系统构成以及系统的功能,Acrel-3000组态软件可以实现对现场设备的系统集成,数据的采集、传输以及存储,从而实现对工厂用电数据统计及分析。系统实现远程精细化和实时性数据采集,避免人工采集数据的偏差,提高了供电质量和管理水平,具有简明实用、投资少等优点。
关键词:电能管理;系统集成;安科瑞;东冠纸业;应用
0 引言
随着工业现代化程度的不断提供,对工厂供配电系统的可靠性、安全性和连续性的要求越来越高,以PC硬件和组态软件为代表的计算机技术已在我国各个行业得到广泛应用。目前工厂供电系统计算机应用主要体现在对工厂内部用电进行分析对比,方便管理层根据数据决策。
针对以上问题和现状,本课题提出了利用安科瑞公司网络电能管理仪表和Acrel-3000组态软件研制了一套适用于工厂的高、低压配电的集中监控系统。该课题的研究和实施,可实现工厂高压变电所的用电数据集中管理。对于提高供电系统的可靠性和经济运行指标,促进供电系统管理的科学化、现代化,有着非常重要的现实意义。
1 项目概况
上海东冠纸业有限公司电能管理系统是主要针对改厂区配电系统进行改造,改造的范围包括高压配电间部分回路及1-4号车间的配电回路,对回路电参量进行监测,强调对电度的计量及分析,为厂区内部考核提供依据。
2 用户需求
根据现场实际情况,上海东冠纸业配电管理部,提出以下系统需求:
1、现场仪表必须实现实时显示功能:电压、电流、功率、功率因数、频率及电度等监测信息实时刷新,并以一次图形式直观动态显示。
2、现场数据报表需满足自动生成日、周、月报表,并具有导出打印功能。
3、对各配电回路的电流具有趋势曲线功能。
4、可以对各监测点的通讯状态或异常用电进行报警,便于管理人员实时掌握并分析配电运行情况。
3 设计方案
根据现场要求,安科瑞电气股份有限公司为上海东冠纸业有限公司设计了Acrel-3000电能管理软件,下面针对Acrel-3000电能管理软件参数做具体说明。
3.1 Acrel-3000设计参照标准
上海东冠纸业有限公司电能管理系统以现行国家及电力行业的有效标准为依据,其中国标未列入部分应参考IEC最新标准和规范。如标准间有矛盾时,应以较高标准为准。
系统的设计满足以下所列制造和试验标准:
ISO/IEC11801 《国际综合布线标准》
JGJ/T 16-92 《民用建筑电气设计规范》
GB/J63-90 《电力装置的电测量仪表装置设计规范》
GA/T70-94 《中华人民共和国公共安全行业标准》
GB/T13730 《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》
GBJ63-93 《电力装置电测量仪表装置设计规程》
GB2887 《计算站场地技术要求》
GB/50198-94 《监控系统工程技术规范》
3.2 网络结构拓扑图
1.高压配电间内我司智能仪表ACR220EL共28台,采用1根屏蔽双绞线连接至通讯管理机,进行数据的集中采集;2车间及3车间内我司智能仪表ACR220EL共11台,采用1根屏蔽双绞线连接至通讯管理机;1车间内我司智能仪表ACR220EL共5台,采用1根屏蔽双绞线连接至通讯管理机,进行数据的集中采集;4车间内我司智能仪表ACR220EL共3台,采用1根屏蔽双绞线连接至通讯管理机,进行数据的集中采集;通讯线缆均采取屏蔽线接地,防止强电信号干扰,末端加装120欧电阻,增强线路信号,保障了数据传输的实时性。
2. 以上我司智能仪表ACR220EL均采用MODBUS-RTU通讯协议进行数据上传,其中数据传输波特率为9600 bit/s上位机采用TCP/IP通讯协议进行数据采集。
4 系统变更
在系统调试阶段,业主要求,为了更好的方便管理车间内的能耗数据,希望我司将采集到得数据上传至车间内原有的ERP系统内。
我司根据客户的实际要求,对原有软件方案进行变更,将我司数据库的数据上传至SQL数据库中,定时(默认15分钟1次)上传至ERP系统,可把能耗量和产值进行对比,方便了工厂内部考核指标的定制。具体数据转储对应表格如下图所示:
5 系统功能
根据现场对系统需求,安科瑞电气股份有限公司针对性的对该项目系统界面及功能进行了设计,具体显示界面如下:
5.1 系统主界面
配电示意界面:以一次图形式直观动态显示电压、电流、功率、功率因数及频率等监测信息,满足了现场需求。
5.2 报表统计
系统采集的有功电度数据,按照回路名称的不同自动生成报表并有报表打印功能,可对某一回路某一时间段内的用电量进行查询与打印,同时这些报表也能以Excel的格式导出。
实时报表
历史报表 |